Реле выключено с2000м вер 2.07

FORUM_NAME: C2000M
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М
Модератор: Модераторы
Vitaljf
Автор темы
Vitaljf
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 22.12.2020
С нами: 1 месяц 2 дня
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #1 Vitaljf » 22.12.2020, 19:35

Ребят подскажите собрана система с2000м кдл и кпб. С2000м выдаёт на экране что реле 003/002 выключено в pproge все включено. Может кто сталкивался
Вложения
16086549243684307184140001487512.jpg

DruG
DruG
Репутация: 118
Сообщения: 1408
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 4 года 10 месяцев
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 22.12.2020, 20:44

а под 3 адресом у вас КПБ? и какая взаимосвязь ппрога, который конфигурирует пульт но не управляет им, и реле прибора (который таки конфигурирует упрог)?

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 53
Репутация: 31
Сообщения: 1170
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #3 прораб » 23.12.2020, 19:29

Это просто событие об изменении состояния реле. Условно: произошёл пожар (на пульте отобразилось - пожар) - по событию включилось реле (на пульте отобразилось - реле включено) - пожар сброшен, или истекло время работы реле (на пульте отобразилось - реле выключено).
В общем жмите CLR, пока часы не появятся и будем вам счастье


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «C2000M»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности