Переименование событий

FORUM_NAME: C2000M
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М
Модератор: Модераторы
oreshek5
Автор темы
oreshek5
Автор темы
Возраст: 60
Репутация: 0
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 06.04.2012
С нами: 11 лет 8 месяцев
Профессия: Монтажник
Откуда: Воронеж

Непрочитанное сообщение #1 oreshek5 » 06.04.2012, 21:44

При настройке переименования события не могу выбрать категорию события, как это указывается в описании на пульт С2000-М. Хочу, что бы обрыв и восстановление технрлогического ШС не сохранялся в буфере. Помогите кто-нибудь.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 11 лет 10 месяцев
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #2 AlexRuden » 06.04.2012, 22:10

Quote (oreshek5)
Хочу, что бы обрыв и восстановление технрлогического ШС не сохранялся в буфере. Помогите кто-нибудь.

В буфере кажется все всегда сохраняется.
Попробуй Трансляция событий-С2000-Технологические-Нет

Добавлено (06.04.2012, 22:10)
---------------------------------------------
Quote (AlexRuden)
не могу выбрать категорию события, как это указывается в описании на пульт С2000-М.

В ППроге Категория=Группа
Курите man'ы , господа.

oreshek5
Автор темы
oreshek5
Автор темы
Возраст: 60
Репутация: 0
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 06.04.2012
С нами: 11 лет 8 месяцев
Профессия: Монтажник
Откуда: Воронеж

Непрочитанное сообщение #3 oreshek5 » 07.04.2012, 15:34

Ага, спасибо, попробую. Я уже ставил - Нет, но сейчас смотрю, а оно стоит в принтере. Ещё раз спасибо!

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 11 лет 10 месяцев
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #4 AlexRuden » 09.04.2012, 12:31

Quote (oreshek5)
Я уже ставил - Нет, но сейчас смотрю, а оно стоит в принтере.

Только это скорее всего не будет отображения на экране, но в буфере все-равно сохранится событие.
Курите man'ы , господа.

oreshek5
Автор темы
oreshek5
Автор темы
Возраст: 60
Репутация: 0
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 06.04.2012
С нами: 11 лет 8 месяцев
Профессия: Монтажник
Откуда: Воронеж

Непрочитанное сообщение #5 oreshek5 » 10.04.2012, 13:58

Для отключения отображения на экране достаточно отключить индикацию тревог. В техподдержке сказали, что должно работать предложение, указанное Вами. Завтра буду пробовать.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 11 лет 10 месяцев
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #6 AlexRuden » 10.04.2012, 15:31

Quote (oreshek5)
Для отключения отображения на экране достаточно отключить индикацию тревог.

При отключении индикации тревог не будет звукового оповещения пультом, но символьное сообщение на индикаторе будет высвечиваться кратковременно (пульт не будет требовать от вас ознакомится с тревогой).
Запрет трансляции на символьный индикатор подразумевает - не выводить сообщение вообще.
Курите man'ы , господа.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «C2000M»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 3 гостя