Не работает сценарий

FORUM_NAME: C2000M
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М
Модератор: Модераторы
Dimon
Автор темы
Dimon
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 06.03.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: техник

Непрочитанное сообщение #1 Dimon » 20.11.2013, 20:43

Добрый день! На С2000М вер.2.06 не отрабатывает сценарий "Два пожара" , не вкл. реле СП1 .
Ставлю конфигурацию со сценарием "ПОЖАР" всё работает, и от ДИПов и от ИПР.
Если ставишь конфигурацию без использования сценариев включение реле с двух пожаров - работает всё идеально.
Пробная конфигурация которая не работает в файле. Подскажите где может быть загвоздка, в чём ошибка?
Вложения
Проба.rar
(1.28 КБ) 261 скачивание

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 4 месяца
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 07.12.2013, 13:30

С2000М вер.2.06 новая. Техподдержку спрашивали ?

delev
Аватара
delev
Репутация: 0
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 06.10.2013
С нами: 10 лет 1 месяц
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #3 delev » 15.01.2014, 19:14

Такая же песня.Поставил 2.05 все работает,2.06 нет,опять сырую версию выпустили.

tsuguri
tsuguri
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21.02.2014
С нами: 9 лет 9 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #4 tsuguri » 21.02.2014, 11:25

delev писал(а):Такая же песня.Поставил 2.05 все работает,2.06 нет,опять сырую версию выпустили.
проблема решилась?

tsuguri
tsuguri
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21.02.2014
С нами: 9 лет 9 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #5 tsuguri » 22.02.2014, 08:19

у меня тоже на 2.06 не работает этот сценарий

MURIK
MURIK
Репутация: 0
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 05.07.2013
С нами: 10 лет 4 месяца
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #6 MURIK » 14.08.2014, 16:37

Добрый вечер всем. Вот и у меня тоже не работает сценарий два пожара на версии 2.06, так что делать?падать на 2.05?других выходов нет?
И еще вопросик, конфиг с 2.06 запишется в 2.05?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 44
Репутация: 138
Сообщения: 3290
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #7 pet-and » 15.08.2014, 07:57

MURIK писал(а):И еще вопросик, конфиг с 2.06 запишется в 2.05?
Да, запишется. В текстовом файле конфы поменять версию пульта на 2.05 и все будет ОК.

delev
Аватара
delev
Репутация: 0
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 06.10.2013
С нами: 10 лет 1 месяц
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #8 delev » 01.09.2014, 14:35

MURIK писал(а):Добрый вечер всем. Вот и у меня тоже не работает сценарий два пожара на версии 2.06, так что делать?падать на 2.05?других выходов нет?
И еще вопросик, конфиг с 2.06 запишется в 2.05?
Падай до 2.05 это уже железно будет работать.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «C2000M»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности