пульт с2000м выдает "ошибку в ответе" при опросе датчиков по состоянию

FORUM_NAME: C2000M
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Nikk Smitt
Автор темы
Nikk Smitt
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 07.12.2013
С нами: 10 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 Nikk Smitt » 07.12.2013, 19:25

проблема такая:
пульт с2000м выдает "ошибку в ответе" при опросе датчиков по состоянию :s_o_s:

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #2 Vse » 08.12.2013, 21:24

Опишите систему (приборы , версии, извещатели )

mikerw
mikerw
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 30.06.2014
С нами: 9 лет 8 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 mikerw » 30.06.2014, 16:54

та же проблема. В системе с 2000м, кдл на нём висит 124 штуки ДИП-34. Как разведены шлейфы не знаю. Взяли объект на обслуживание.

fips
fips
Репутация: 0
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 22.06.2014
С нами: 9 лет 9 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 fips » 07.07.2014, 20:08

Посмотрите в "Приборы-С2000КДЛ-Ошибка ответа" там описано

nik
nik
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: Инженер ТО

Непрочитанное сообщение #5 nik » 16.03.2015, 21:44

fips писал(а):Посмотрите в "Приборы-С2000КДЛ-Ошибка ответа" там описано

nik
nik
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: Инженер ТО

Непрочитанное сообщение #6 nik » 16.03.2015, 21:59

"ошибка в ответе"-встречалась не раз с прибором КДЛ и адресными извещателями. Проблема была банальна К.З. линии ДПЛС на металличекую обрешётку плиточного потолка "армстронг". Решение простое стремянка тестер на прозвонку и измерение проводов ДПЛС относительно обрешетки, в помещениях данной линии, процентов 99 наедёшь К.З. на обрешётку. Либо из-за предавленной изоляции провода на потолок базой ДИП-34А, либо из-за механического повреждения возле одной из баз ДИП-34А.

gr27ru
gr27ru
Репутация: 0
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 03.06.2013
С нами: 10 лет 9 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #7 gr27ru » 20.03.2015, 11:43

nik писал(а):"ошибка в ответе"-встречалась не раз с прибором КДЛ и адресными извещателями. Проблема была банальна К.З. линии ДПЛС на металличекую обрешётку плиточного потолка "армстронг". Решение простое стремянка тестер на прозвонку и измерение проводов ДПЛС относительно обрешетки, в помещениях данной линии, процентов 99 наедёшь К.З. на обрешётку. Либо из-за предавленной изоляции провода на потолок базой ДИП-34А, либо из-за механического повреждения возле одной из баз ДИП-34А.
100% так. Чтобы проще было искать косяки монтажников, ставьте БРИЗы.