В вашем переходнике нет контакта DTR.Параметры COM - порта должны быть следующими: скорость передачи - 1200 бит/с, 8 бит, без контроля четности. Пульт подключается принтерным кабелем АЦДР.685611.015 через переходник к свободному COM-порту компьютера. Если компьютер имеет 9 - контактный разъем COM - порта, требуется переходник DB-25F – DB-9F, для 25 - контактного разъема COM - порта – переходник DB-25F – DB-25F. При подключении к 9 - контактному разъему COM - порта компьютера выходы пульта должны быть подключены следующим образом: выход "TxD" пульта подключается к выводу 2 разъема COM - порта, выход "DTR" - к выводу 4, выход "GND" - к выходу 5.
Да, дело в кабеле (другое направление передачи данных между С2000/С2000М и ПК), стандартный кабель АЦДР.685611.066 для подключения к ПК не подойдет. Либо придется его перепаять или сделать переходник для COM-порта (9-ножек) материнской платы.DmitryKoro писал(а):Добрый день.
Проблема с получением событий из пульта С2000.
Подключаюсь к порту RS-232. Использую ноутбук с Win7, переходник USB-COM и самодельный шнурок.
Очевидно, подключаюсь правильно, поскольку в режиме программирования пульта в PProg вижу и сам пульт,
и прочие приборы.
Пульт переведен в режим порта RS-232 "ПРИНТЕР". Скорости пробовал разные.
При запуске Гипертерминала на ноутбуке, пульт не реагирует никак:
не пишет "подключение принтера", не выдает в терминал перечень событий.
В чем может быть дело?
Спасибо
Переходник USB-RS-232 в этой ситуации "не катит" - работать не будет, Болид честно об этом предупреждает (в дистрибутиве PKUEventReader есть соответствующий файлик "Клеммы COM-порта"). С2000 нужен "физический" COM-порт (не виртуальный, через Болидовский преобразователь USB-RS-232 ).DmitryKoro писал(а):Подключаюсь к порту RS-232. Использую ноутбук с Win7, переходник USB-COM и самодельный шнурок.