отцепить, или просто обесточить те приборы, которые не видятся в системе, проверить апрогом количество приборов и проверить отсутствие адреса 127, на с2000м так же поменять адрес. Далее цеплять в систему по одному прибору, проверять адресацию, в апроге увидите, какой адрес появился и при необходимости менять на нужный. Если при включении прибора потеряется один из приборов, который был раньше в системе, значит на новом сделать сброс адреса и снова завести в систему. Второй вариант - если не лень прогуляцца с ноутом до требуемых приборов, то проверить адреса у каждого индивидуально. И всегда проверяйте правильность А и Б и джампер.Roman писал(а):спасибо за ответ . я в этом деле новичок все установили и пропали без вестей подрядчики . адрес пульта 127 возможен ли такой адрес для пульта ? а из КДЛа идет странный звук визг но другие КДЛы нормально работают без звука. поменял адрес пульта со равно не находит пропавшие приборы по прежнему НЕТ ПРИБОРА . пожалуйста ответе ! за ранее Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!
Roman писал(а): мне не понятно как у сигналов-20П поменялись адреса и как записать адреса на этих приборов ?
При создании темы, подробно опишите свою проблему. Указывайте версии программного обеспечения и прошивок приборов. Опишите структуру системы. Предоставьте в архиве файлы конфигурации приборов. Чем больше Вы предоставите информации, тем больше шансов получить полезную информацию от других участников.
ставь ПИшку на длинном участке, при ее пользовании объединять минуса ненужно. Может глючить и сама эМка, может какой нибудь другой прибор глюки выдавать в линию связи.CAXAH писал(а):да приборы сидят на разных БП, объеденить минусы не получится, слишком большое расстояние между приборами. А может сам С2000М глючить (микропроцессор)?
Сейчас этот раздел просматривают: 3 гостя