С2000М сообщение "Потерян прибор"

FORUM_NAME: C2000M
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Rusin
Автор темы
Rusin
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия:

Непрочитанное сообщение #1 Rusin » 10.06.2012, 20:23

С2000М выдаёт сообщение "Потерян прибор 006/004", "Обнаружен прибор 006/004". Сообщение появляется не регулярно и не систематично, бывает по 5 дней ничего, а то по не сколько часов выдаёт его.
Поэтому адресу стоит "Сигнал-20П" на ШС установлен электро-контактный манометр (ЭКМ), тип ШС 6 - Технологический.
Если совсем отсоединить от "Сигнал-20П" этот шлейф не будет ли пульт выдавать сообщение "Обрыв".

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 11.06.2012, 13:25

Будет выдавать "нарушение технологического ШС"

А потеря прибора скорее всего из за питания, не хватает. Для начала отключите АКБ в БП Сигнала 20 и посмотрите, будут ли потери

Rusin
Автор темы
Rusin
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия:

Непрочитанное сообщение #3 Rusin » 12.06.2012, 19:52

Аккумулятор поставили, без него работало также.
Рядом такой же Сигнал 20, с таким же шлейфом с ЭКМ, работает отлично.
А как совсем вывести ШС на Сигнале 20. Я что-то в настройках не нашел, одни типы ШС.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #4 прораб » 13.06.2012, 07:24

Rusin писал(а):А как совсем вывести ШС на Сигнале 20. Я что-то в настройках не нашел, одни типы ШС.


Заглушить ШС резистором

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #5 AlexRuden » 15.06.2012, 08:21

Rusin писал(а):С2000М выдаёт сообщение "Потерян прибор 006/004", "Обнаружен прибор 006/004". Сообщение появляется не регулярно и не систематично, бывает по 5 дней ничего, а то по не сколько часов выдаёт его.
Поэтому адресу стоит "Сигнал-20П" на ШС установлен электро-контактный манометр (ЭКМ), тип ШС 6 - Технологический.
Если совсем отсоединить от "Сигнал-20П" этот шлейф не будет ли пульт выдавать сообщение "Обрыв".

Гм странности ..
А точно виновен 4ШС ? "Потерян прибор 006/004" - такие сообщения к ШС неотносятся. Проверьте кстати Реле 4 - диоды стоят? (или отключите контроль цепи).
Курите man'ы , господа.

Rusin
Автор темы
Rusin
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия:

Непрочитанное сообщение #6 Rusin » 30.06.2012, 05:11

Резистор на 5,1 кОм установил прямо на "Сигнал-20П", держался 4 дня потом опять началось.
Как отключить контроль цепи? И причём здесь Реле 4, это ведь выход "Лампа".

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #7 прораб » 30.06.2012, 11:06

Rusin писал(а):Как отключить контроль цепи? .

Упрогом, на вкладке "выходы"