C2000-4 и С2000-КПБ, возглавляемые С2000М = АСПТ ?

FORUM_NAME: C2000M
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Teor
Автор темы
Teor
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 08.02.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: Инженер-оккультист

Непрочитанное сообщение #1 Teor » 16.05.2014, 09:05

Можно-ли при помощи приборов C2000-4, С2000-КПБ и С2000М собрать конфигурацию аналогичную АСПТ?
И насколько это соответствует пожарным нормам, ведь управление будет осуществляться не локально с АСПТ, а удалённо с С2000М. (С2000-АСПТ из конфигурации исключаем).

Teor
Автор темы
Teor
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 08.02.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: Инженер-оккультист

Непрочитанное сообщение #2 Teor » 19.05.2014, 04:17

Teor писал(а):Можно-ли при помощи приборов C2000-4, С2000-КПБ и С2000М собрать конфигурацию аналогичную АСПТ?
И насколько это соответствует пожарным нормам, ведь управление будет осуществляться не локально с АСПТ, а удалённо с С2000М. (С2000-АСПТ из конфигурации исключаем).
Реализовал, но есть проблемы:
1.) Раздел один, в нём дымовой (дымовики) и тепловой (ручник) устройства. Тактика 11 АСПТ начинает пуск только при пожаре в обоих шлейфах, как сделать чтобы сработка тактики АСПТ была по одному пожару в одном шлейфе?

Teor
Автор темы
Teor
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 08.02.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: Инженер-оккультист

Непрочитанное сообщение #3 Teor » 19.05.2014, 04:46

Teor писал(а):
Teor писал(а):Можно-ли при помощи приборов C2000-4, С2000-КПБ и С2000М собрать конфигурацию аналогичную АСПТ?
И насколько это соответствует пожарным нормам, ведь управление будет осуществляться не локально с АСПТ, а удалённо с С2000М. (С2000-АСПТ из конфигурации исключаем).
Реализовал, но есть проблемы:
1.) Раздел один, в нём дымовой (дымовики) и тепловой (ручник) устройства. Тактика 11 АСПТ начинает пуск только при пожаре в обоих шлейфах, как сделать чтобы сработка тактики АСПТ была по одному пожару в одном шлейфе?
Сделано, осталось реализовать только удалённый запуск тушения програмно, без сценариев, есть у кого идеи?

Slava_sl
Slava_sl
Репутация: 0
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 17.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: инженер
Откуда: C-Пб

Непрочитанное сообщение #4 Slava_sl » 19.05.2014, 07:08

Если, коротко, - то нормам это не соответствует.

Teor
Автор темы
Teor
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 08.02.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: Инженер-оккультист

Непрочитанное сообщение #5 Teor » 19.05.2014, 07:49

Slava_sl писал(а):Если, коротко, - то нормам это не соответствует.
Можно не коротко, пожалуйста, или хотя бы ссылку на источник. Нужна аргументированная критика для проектного отдела.

Slava_sl
Slava_sl
Репутация: 0
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 17.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: инженер
Откуда: C-Пб

Непрочитанное сообщение #6 Slava_sl » 19.05.2014, 09:09

Почитайте сертификаты на приведенный вами список прибор, ни один из них не может быть ППУ (никто из них не имеет права "тушить").

Teor
Автор темы
Teor
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 08.02.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: Инженер-оккультист

Непрочитанное сообщение #7 Teor » 20.05.2014, 04:25

Slava_sl писал(а):Почитайте сертификаты на приведенный вами список прибор, ни один из них не может быть ППУ (никто из них не имеет права "тушить").
А в чём у них разница? http://www.aktivsb.ru/images/PPK/ss/ss-c-2000kpb__14-03-2017.jpg и http://bolid.ru/files/373/566/ss_s2_aspt.pdf

Teor
Автор темы
Teor
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 08.02.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: Инженер-оккультист

Непрочитанное сообщение #8 Teor » 20.05.2014, 05:29

Teor писал(а):
Slava_sl писал(а):Почитайте сертификаты на приведенный вами список прибор, ни один из них не может быть ППУ (никто из них не имеет права "тушить").
А в чём у них разница? http://www.aktivsb.ru/images/PPK/ss/ss-c-2000kpb__14-03-2017.jpg и http://bolid.ru/files/373/566/ss_s2_aspt.pdf
Дело в том что на сайте Болида есть схемы пожаротушения без АСПТ, к примеру с сигналом20 и КДЛ.

Slava_sl
Slava_sl
Репутация: 0
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 17.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: инженер
Откуда: C-Пб

Непрочитанное сообщение #9 Slava_sl » 20.05.2014, 05:53

Не, ну разжовывать до такой степени уже не "камильфо" :-( , - найдите в перечисленных вами приборах в паспортах возможность: "−управления в автоматическом и дистанционном режимах установками пожаротушения газового, порошкового, аэрозольного типов, а также модульными установками пожаротушения тонкораспылённой водой;" - это из АСПТ.

Дело в том что на сайте Болида есть схемы пожаротушения без АСПТ, к примеру с сигналом20 и КДЛ
угу, - покажите эти схемы в тех. документации к приборам :-) . А на заборе (сайте) и не такое еще можно увидеть.
Болид - "перцы" еще те, - если чегось не так - то в офиц. тех. доках. - там все "шоколадно".

ППУ ПТ - только АСПТ


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «C2000M»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 3 гостя