требуется расшифровка неизвестных событий для пульта с2000м

FORUM_NAME: C2000M
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


edgaaar
Автор темы
edgaaar
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04.06.2014
С нами: 9 лет 9 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 edgaaar » 04.06.2014, 08:10

Всем привет! где можно взять распечатку с описанием неизвестных событий с2000м?
в своём случае пока неизвестное событие 159 и 042.
версия прошивки пульта 2.04

MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Аватара
MadHacker M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 33
Репутация: 21
Сообщения: 1050
Зарегистрирован: 28.05.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Программист
Откуда: МО г. Королёв

Непрочитанное сообщение #2 MadHacker » 04.06.2014, 08:32

В документации на модуль управления есть таблица событий.
159 - задержка пуска речевого оповещения.
042 - нестандартное оборудование. Скорее всего КДЛ недоконфигурирован.

Ну а вообще вам наверно лучше обновить прошивку пульта. Там все эти события будут отображаться корректно.