Здравствуйте, необходимо объединить два пульта с 2000 в один . Оба настроены , оба имеют приборы с адресами 1,2,3, 4,5, и разделы с 1 по 25.
Предположим, в конфигурации одного из с 2000 , через pprog , я поменяю адреса приборов с 1-5 на 6-10 и разделы с 1-24 на 26-50 . Надо ли будет потом лезть Uprogom в сами приборы и менять там настройки или все делается pprogom? Буду признателен, если подскажете мои дальнейшие шаги по настройке. Приборы: КДЛ, сп1, бки, свирель и табло выход

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 18.06.2014, 07:57

Разделы и права на их управление, определяются pprog. Ещё обратите внимание на вкладку "реле"
С помощью uprog нужно будет изменить адреса приборов.

KOT
Автор темы
KOT
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 17.06.2014
С нами: 9 лет 9 месяцев
Профессия: Кот

Непрочитанное сообщение #3 KOT » 14.07.2014, 17:30

Спасибо, все прошло успешно