Непрочитанное сообщение #1 Lexo » 02.07.2014, 14:46

Добрый день. Первый раз столкнулся с данной системой. Собрана она следующим образом.

ПК по RS-232-USB->С-2000М по RS-485->БИ->КДЛ->КПБ

КДЛ:ДПЛС1->ДИП-34А->ИПР-513-АМ->ДИП-34А->ДПЛС2

Связано по RS-485, в начале и конце стоят резисторы как положено. Все приборы запустились. БИ пищит. Горит 1 раздел и Неисправность.

На все датчики(дымовые адресные ДИП-34А) и извещатели (ИПР-513-АМ) выходит сообщение "Ошибка параметров ШС". Адреса указаны, в PProg задал один раздел, куда включил все 18 датчиков и 3 извещателя. При проверке с пульта состояния ШС, пишет "Ошибка ШС", если просматривать выходящие сообщения при включении пульта, то правильно распознает название раздела, датчика, но Номер Зоны не показывает. Как я понял, надо датчики привязать к зонам, но как это сделать так и не понял. Версия пульта 2.06. Заранее спасибо за помощь. Если где-то неправильно сформулировал мысль, извиняюсь, уработался.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 02.07.2014, 21:59

В ппрог конфигурируется пульт. В пульте определяются разделы, их состав (зоны), права управления разделами и прочие централизованные функции вроде привязки реле КПБ к разделам.
КДЛ настраивается упрог. Нужно
- Синхронизировать датчики и зоны (если под адресом 1 обнаружен ДИП 34А, то и в приборе надо указать то же самое)
- Определить типы зон (если под адресом 1 ДИП 34А, тип зоны 1 - дымовой адресно аналоговый.

Собственно мануалы на пульт и КДЛ, Вам в помощь. Они достаточно доходчиво написаны и доступны на сайте производителя

Lexo
Автор темы
Lexo
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02.07.2014
С нами: 9 лет 8 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 Lexo » 03.07.2014, 06:23

Там можно только самому выбрать тип прибора, датчика, опросить устройства и синхронизировать. Датчики и извещатели все сходятся.
Вложения
DSC_1124.jpg
Вот.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #4 прораб » 03.07.2014, 09:15

На вкладке "зоны" надо установить для зон типы ШС