Непрочитанное сообщение #1 Oronar » 11.07.2014, 18:50

Подскажите пожалуйста, что нужно изменить в конфигурации прибора. Имеются 3 прибора - С2000М, С2000-АСПТ и С2000-СП1. Необходимо чтобы при срабатывании АУГП СП1 отключал систему вентиляции, подключенную на 1 реле.
Вложения
С2000.rar
(1.29 КБ) 328 скачиваний

Sanseyis
Sanseyis
Репутация: 0
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 19.08.2013
С нами: 10 лет 7 месяцев
Профессия: ПУСКО-наладчик
Откуда: Подольск МО

Непрочитанное сообщение #2 Sanseyis » 12.07.2014, 17:21

В строке "привязка управления" в блок СП1 добавить нужные разделы.

Oronar
Автор темы
Oronar
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 11.07.2014
С нами: 9 лет 8 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #3 Oronar » 17.07.2014, 20:36

Спасибо, помогло