Непрочитанное сообщение #1 WLion » 21.08.2014, 13:49

Доброго времени суток всем. Возникла проблема. На объекте установлены С2000М в режиме пульта и С2000КС в режиме клавиатуры. К каждой подключены Сигналы 20П. М-ка передает все сообщения на пульт через СоюзРФ. Теперь сама проблема: с М-ки все идет исправно, а вот с С2000КС не идут постановки/снятия, хотя тревоги нормально проходят. Если ставить/снимать с С2000М, то сообщения проходят, и ШС ставятся.

Подскажите, в чем может быть проблема?

Конфигурацию прилагаю. Добавил для КС.
Вложения
Адрес 6 С2000-КС.cnu
(2.79 КБ) 280 скачиваний
С2000М.rar
(2.17 КБ) 197 скачиваний
Последний раз редактировалось WLion 21.08.2014, 14:45, всего редактировалось 1 раз.

Tribal
Tribal
Репутация: 0
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 25.07.2012
С нами: 11 лет 8 месяцев
Профессия: Руководитель отдела

Непрочитанное сообщение #2 Tribal » 21.08.2014, 14:30

а конфигурация КС?

Nikita
Nikita
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 21.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: Проектировщик,монтажник,инжинер

Непрочитанное сообщение #3 Nikita » 21.10.2014, 13:41

Доброго времени суток! У меня такая же беда! с С2000М всё ставится и снимается а с С2000-КС не хочет , на С2000М пищит "Идентификация Х0

Tribal
Tribal
Репутация: 0
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 25.07.2012
С нами: 11 лет 8 месяцев
Профессия: Руководитель отдела

Непрочитанное сообщение #4 Tribal » 22.10.2014, 09:42

WLion У вас в КС стоит что это основной прибор, если он в режиме клавиатуры у вас должен работать, то должно стоять "опрашиваемый прибор", Вы вообще читали инструкцию?
Далее у вас не бьется привязка управления разделами в пульте и в КС.

Далее...

2.3.1 При работе"С2000-КС" в режиме клавиатуры на управляющее устройство могут быть
переданы события:
– "Нападение" ("тихая" тревога) при одновременном нажатии на клавиши CLR и ENT;
– "Вскрытие корпуса";
– "Восстановление корпуса".

To Nikita

Конфигурации в студию желательно со структурной схемой

Nikita
Nikita
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 21.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: Проектировщик,монтажник,инжинер

Непрочитанное сообщение #5 Nikita » 23.10.2014, 08:02

КС Стоит в режиме опроса , постановка снятия паролями

С2000М , С2000-КС,С2000-КДЛ,АР-8, С2000-Adem, С2000-СП1
Вложения
Desktop.rar
(2.5 КБ) 236 скачиваний

Nikita
Nikita
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 21.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: Проектировщик,монтажник,инжинер

Непрочитанное сообщение #6 Nikita » 23.10.2014, 08:24

Должно происходить так :
С С2000-КС должны ставиться и сниматься группа разделов , но этого не происходит

Nikita
Nikita
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 21.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: Проектировщик,монтажник,инжинер

Непрочитанное сообщение #7 Nikita » 23.10.2014, 08:48

Наконец-то попался нормальный технарь в болиде
Должно происходить таким образом
пароль Энтер номер группы разделов арм,дизарм

Tribal
Tribal
Репутация: 0
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 25.07.2012
С нами: 11 лет 8 месяцев
Профессия: Руководитель отдела

Непрочитанное сообщение #8 Tribal » 23.10.2014, 13:00

:wo_ol: Причем тут технари болида?)
Спойлер
2.2.4 Управление взятием и снятием ШС после набора паролей пользователей
(или с помощью электронных идентификаторов)
Для управления взятием и снятием ШС после набора паролей пользователей необходимо,
чтобы настройка пульта №12("Способ управления охраняемыми зонами") имела
значение– 1: управление по паролям;
или 2- режим энергосбережения;
или 3- режим повышенной секретности.
Должны быть введены в базу пульта(запрограммированы) пароли пользователей и их права
на управление(номера управляемых ШС) см. п. 2.1.3.6.
Для взятия на охрану всех ШС, на управление которыми имеет права пользователь, наберите
комбинацию клавиш:
< пароль (от3-х до8-ми цифр)> →ARM
.
Для снятия с охраны всех ШС, на управление которыми имеет права пользователь, наберите
комбинацию клавиш:
< пароль> →DISARM
.
Для взятия/снятия доступных для пользователя ШС индивидуально(по одному) необходимо
перевести пульт в режим управления, набрав комбинацию клавиш:
< пароль> →ENT
, (или после поднесения к считывателю запрограммированного ключа)
Индикатор пульта"Работа" будет включаться в режиме: включен– 0,9 с, выключен– 0,1 с
с частотой повторения1 Гц. На1 секунду будут включены оранжевым цветом индикаторы
пульта, соответствующие номерам ШС доступных пользователю(введенному паролю).
Для взятия на охрану ШС наберите комбинацию клавиш:
< номер ШС> →ARM.

После фактического взятия ШС на охрану индикатор пульта соответствующий введенному
номеру ШС включится зеленым цветом(для типа индикации1).
Для снятия с охраны ШС наберите комбинацию клавиш:
< номер ШС> →DISARM.

После снятия ШС с охраны индикатор пульта соответствующий введенному номеру ШС
выключится(для типа индикации1).
После поднесения к считывателю запрограммированного электронного идентификатора
пульт сразу переходит в режим управления. Для взятия/ снятия доступных для пользователя ШС
вводите номер ШС и ARM или DISARM.
Выход из режима управления осуществляется по нажатию на клавишу CLR, либо
автоматически через60 секунд после последнего нажатия на клавишу.
Пульт обеспечивает возможность работы в режиме управления без ограничения времени,
что может быть необходимым при проведении монтажных и профилактических работ. Для этого
после набора пароля пользователя нажмите клавишу MEM. Выход из режима управления будет
осуществляться по нажатию на клавишу CLR.
Примечание. Если пульт находится в режиме управления, то из данного режима возможен
переход в режим просмотра буфера событий(по нажатию на клавишу"t").

Sanseyis
Sanseyis
Репутация: 0
Сообщения: 157
Зарегистрирован: 19.08.2013
С нами: 10 лет 7 месяцев
Профессия: ПУСКО-наладчик
Откуда: Подольск МО

Непрочитанное сообщение #9 Sanseyis » 23.10.2014, 13:03

Все как у Русских! Сначала ковыряем, потом инструкцию читаем. А кто то вообще не читает.

Nikita
Nikita
Репутация: 0
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 21.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: Проектировщик,монтажник,инжинер

Непрочитанное сообщение #10 Nikita » 24.10.2014, 10:58

В инструкции основные функции................

Tribal
Tribal
Репутация: 0
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 25.07.2012
С нами: 11 лет 8 месяцев
Профессия: Руководитель отдела

Непрочитанное сообщение #11 Tribal » 24.10.2014, 11:07

Ошибаетесь... Я Вам выдержку из инструкции выложил, там упоминается про ШС и описаны действия,которые вам "технарь болида" рассказал. Но если Вы прочитаете инструкцию внимательней, то увидите, что там объясняется следующее: В плане постановки и снятия под охрану, что применимо к ШС, то применимо и к разделу.