Сами спросили - сами ответилиNKV писал(а):Возможно ли инициировать тревогу сценарием?
Понятное дело, что можно сценарием управлять реле и этим реле вызывать тревогу в шлейфе.
Разве не проще написать простенький сценарий, чем ломать голову, как сделать по-другому?NKV писал(а):А по проще возможно?
INJENER писал(а):Сами спросили - сами ответилиNKV писал(а):Возможно ли инициировать тревогу сценарием?
Понятное дело, что можно сценарием управлять реле и этим реле вызывать тревогу в шлейфе.Разве не проще написать простенький сценарий, чем ломать голову, как сделать по-другому?NKV писал(а):А по проще возможно?
мне вполне достаточно лампочки на БКИ.INJENER писал(а):А что тогда оповещателем будет управлять?
NKV писал(а):я не понял это Да или Нет?
Давайте я заново спрошу:
Есть: С2000М+КДЛ+АР2+БКИ.
Вопрос: Возможно ли чтоб БКИ оповещал как при нарушении так и при восстановлении шлейфа? Да/Нет?
Именно так и собирался. Только не через обрыв, а через короткое замыкание.INJENER писал(а):С2000М+КДЛ+АР2+БКИ=НЕТ, если Вы конечно не собираетесь вручную выдергивать резисторы из АР2 после постановки на охрану.
Делайте несколько шагов сценария для каждого шлейфа, на каждом шаге можно выставить как разрешающие, так и запрещающие условия.NKV писал(а):Именно так и собирался. Только не через обрыв, а через короткое замыкание.INJENER писал(а):С2000М+КДЛ+АР2+БКИ=НЕТ, если Вы конечно не собираетесь вручную выдергивать резисторы из АР2 после постановки на охрану.
Итак, ответ "ДА, возможно"
А можно поподробнее? Как?
Ибо в сценариях управления шлейфом есть пункт "сбросить тревогу", а обратного действия я не вижу.
Через какое место в Pprog настроить тревогу при востановлении шлейфа?
Чтоб БКИ пищал и при востановлениии при нарушении шлейфа в АР2? Не моргал, а именно пищал и отображал полноценную "Тревогу" ?
INJENER писал(а):Делайте несколько шагов сценария для каждого шлейфа, на каждом шаге можно выставить как разрешающие, так и запрещающие условия.
Напишите логику работы, которую Вы хотите увидеть от железок.
Например, постановка на охрану шс1, БКИ пищит, тревога в шс1, БКИ пищит и т.д.
В этом варианте тревога будет только при нарушении шс1 и нет возможности сбросить тревогу.INJENER писал(а):При нажатии кнопки и оповещения с БКИ вообще сценарий не нужен, подключаете кнопку к АР2 (шс1 к примеру), делаете раздел,
"закидываете" шс1 в этот раздел, в БКИ на 1 светодиод назначаете этот раздел с кнопкой. Подключаете как НЗ или НО контакт (как удобнее). Назначаете в КДЛ этому ШС логику работы. И поставьте ШС галку "без права снятия" и "автоперевзятие из тревоги", тогда ШС всегда будет на охране и не надо самому ставить на охрану после сработки
для меня и нажатие и отпускание кнопки идентичны - нужна полноценная тревога, индикация и возможность её сброса.INJENER писал(а):При взятии шс1 на охрану прозвучит, конечно, не сигнал "тревога", а 2 коротких (если не ошибаюсь) сигнала, что шс1 взят.
Или Вам все таки необходимо, чтобы БКИ пищал, как при "тревоге"?
Неполучится: у меня кнопка одноконтактная. Вообще это даже не кнопка а счётчик воды. Хочу чтоб тревога была если обнаружено замыкание или размыкание датчика в счетчике воды.INJENER писал(а):Вариант тут вижу один:
подключаем КЦ1 к НЗ контакту, КЦ2 к НО контакту (но, 1шс на БКИ будет в режиме "взят", 2шс в режиме "неисправность").
Далее, при нажатии на кнопку (секунд 5-10) мы получаем тревогу по 1шс.
В это время 2шс переходит в режим "взято", отпустив кнопку мы получаем тревогу по 2шс и взятие по 1шс.