Включение реле на заданное время

FORUM_NAME: C2000M
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Rubilnik
Автор темы
Rubilnik
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05.12.2014
С нами: 9 лет 3 месяца
Профессия: наладчик, монтажник

Непрочитанное сообщение #1 Rubilnik » 05.12.2014, 20:12

Подскажите,
Как включить реле в С2000-СП1 на время, от сработки двух датчиков в разделе, чтоб оно не отключилось после пропадания условия включения, а отработало заданное время.
(Пульт С2000М вер 2,06, С2000-КДЛ вер 2.02, С2000-СП1 вер 1.56)
Спасибо

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 05.12.2014, 21:17

Мое такое мнение, что в условиях одного только пульта сие невозможно - есть условие, реле включается по заданной тактике, условия кончились, реле разомкнулось, хоть тресни.

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #3 прораб » 05.12.2014, 22:21

А у меня в голове уже вырисовываются аЦкие костыли из релейных сборок с самофиксацией и разблокировкой от отдельных реле, управляемых отдельным алгоритмом. Чур меня, чур!

Rubilnik
Автор темы
Rubilnik
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05.12.2014
С нами: 9 лет 3 месяца
Профессия: наладчик, монтажник

Непрочитанное сообщение #4 Rubilnik » 05.12.2014, 22:31

могу еще смк поставить в АР-2 которое будет в сработке покуда руками не закроешь, может через сценарий как-то можно?

NKV
NKV
Репутация: 0
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 31.12.2013
С нами: 10 лет 2 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #5 NKV » 08.12.2014, 05:44

Rubilnik писал(а):Как включить реле в С2000-СП1 на время, от сработки двух датчиков в разделе, чтоб оно не отключилось после пропадания условия включения, а отработало заданное время.
Использовать дополнительный ШС.
Сценарий: Взятие ШС на Два пожара.
Реле:Включить на время при взятии.

Опционально ещё сценарий: Снять ШС при Выключении реле.

Saimak
Saimak
Возраст: 48
Репутация: 13
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 15.03.2013
С нами: 11 лет
Профессия: техник
Откуда: г. Подольск Московск. обл.

Непрочитанное сообщение #6 Saimak » 08.12.2014, 18:18

Задача не много не корректно поставлена. Какие датчики? Что значит от сработки двух датчиков? Они должны сработать одновременно, с промежутком (если да то с каким)? Сработка одного взводит второй? Ситуацию можно поподробнее, возможно есть другие более простые решения.

Rubilnik
Автор темы
Rubilnik
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 05.12.2014
С нами: 9 лет 3 месяца
Профессия: наладчик, монтажник

Непрочитанное сообщение #7 Rubilnik » 08.12.2014, 19:23

NKV писал(а):
Rubilnik писал(а):Как включить реле в С2000-СП1 на время, от сработки двух датчиков в разделе, чтоб оно не отключилось после пропадания условия включения, а отработало заданное время.
Использовать дополнительный ШС.
Сценарий: Взятие ШС на Два пожара.
Реле:Включить на время при взятии.

Опционально ещё сценарий: Снять ШС при Выключении реле.

Если есть возможность по подробнее пожалуйста. У меня в Pprog в сценариях управления шлейфом нет такой команды Взятие ШС на Два пожара.
Еще раз напишу что нужно. При сработке двух дымовых датчиков в разделе, реле СП1 должно сработать по тактике АСПТ и быть замкнутым 300сек, а не отключится после восстановления ДИП.

NKV
NKV
Репутация: 0
Сообщения: 99
Зарегистрирован: 31.12.2013
С нами: 10 лет 2 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #8 NKV » 09.12.2014, 06:27

Rubilnik писал(а):У меня в Pprog в сценариях управления шлейфом нет такой команды Взятие ШС на Два пожара.
Сценарий управления шлейфом. Команда "взять шлейф". Разрешающие условие "два пожара".