Непрочитанное сообщение #1 ProVincial » 20.11.2014, 20:26

Система из след приборов: С2000М, КДЛ, БИ, СП1 и ОУ-4С.
К КДЛ-у подключены 15шт ДИП-34.
Создал 11 разделов и 4 группы разделов.
Из pprog-а конфиг в пульт через rs232 заливается от 15 до 20 минут.
Это нормально или нет?
Через rs485 будет быстрее?

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 49
Репутация: 2
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 20.11.2014, 20:48

15 минут всё таки многовато. Обычно не более 5-7 мин. Попробуйте отключить приборы, может какой тормозит заливку. У меня такое было пару раз.

ProVincial
Автор темы
ProVincial
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 20.11.2014
С нами: 2 года
Профессия: Инженер
Откуда: МосОбл

Непрочитанное сообщение #3 ProVincial » 20.11.2014, 21:13

У меня два комплекта приборов в такой конфигурации. Оба пульта заливаются больше 15 минут.
Прораб спасибо, идею понял, отключу от пульта все приборы перед заливкой конфига.

Oksidus
Oksidus
Возраст: 36
Репутация: 0
Сообщения: 96
Зарегистрирован: 20.05.2013
С нами: 3 года 6 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 Oksidus » 20.11.2014, 22:31

Я обычно перед заливкой вообще все приборы отключаю-оставляю одну 2000-время примерно составляет около 5 минут-как раз на перекур хватает :)

ivz9999
ivz9999
Возраст: 34
Репутация: 0
Сообщения: 158
Зарегистрирован: 26.03.2014
С нами: 2 года 8 месяцев
Профессия: инженер-наладчик
Откуда: Самара

Непрочитанное сообщение #5 ivz9999 » 24.12.2014, 08:38

В последней версии Ппрога скорость заливки заметно выше. А если считать конфиг с пульта и просто внести изменения, потом залить - вообще дело нескольких секунд.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 7
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 3 года 4 месяца
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #6 Vse » 24.12.2014, 18:22

В последней версии Ппрога ( PProg.exe) скорость уснанавливается вручную в меню "настройка" --"Последовательный порт" Для протокола ОриоПро -
1) 9600 бод или
2) 19200 бод

Serg_
Serg_
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 20.11.2014
С нами: 2 года
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #7 Serg_ » 25.12.2014, 14:14

Увеличение "длины посылки для чтения / записи" до 128 байт также даёт заметный прирост скорости чтения / записи.
Доступно в меню "Настройка/Совместимость версий" программы Pprog после обнаружения С2000М, если тот поддерживает такую функцию.

Serafym
Serafym
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22.05.2014
С нами: 2 года 6 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #8 Serafym » 01.01.2015, 12:19

По 485 льется дольше чтобы было быстрее по 232 нужно:
1. перепрошить пульт на 2.06 (у 2.07 проблемы с заливкой базы из АРМ Орион)
2. установить в пульте протокол - Орион-про ес-но если есть АРМ то и там тоже
3. перевести пульт в режим "Компьютер" (очень удобный между прочим)
4. установить скорость 19200 - если есть АРМ для используемого порта установить ту-же скорость
5. естественно воспользоваться советом Vse и в PProg также установить 19200
и еще прямое подключение СОМ-Пульт медленнее чем преобразователь USB/232-Пульт

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 7
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 3 года 4 месяца
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #9 Vse » 12.02.2015, 16:49

Для С2000-М Версии 2.07 :

Источник-
«С2000М» АЦДР.426469.027 РЭ Изм.10 АЦДР.5558-14 от 13.10.2014
http://bolid.ru/files/373/566/s2m_2.07.pdf

Страница 39

2) Скорости чтения и записи конфигурации зависят от выбранного протокола, битовой
скорости (для протокола «Орион Про») и настройки длин блоков данных при чтении и записи.
Длины блоков данных настраивается на вкладке «Совместимость версий» в меню «Настройка»,
параметры «Длина посылки для чтения» и «для записи». Наибольшая скорость операций чтения
и записи достигается при максимальной длине блока (128 байт для «С2000М» версий 2.06 и 2.07).
Если при выборе такой длины блока возникают проблемы при чтении или записи конфигурации,
стоит уменьшить длину блоков до 64 байт. Ниже приведены приблизительные времена чтения и
записи конфигурации при подключении пульта к COM-порту компьютера. Они могут
уменьшиться при использовании преобразователей интерфейсов.
Вложения
таблица.png
Последний раз редактировалось Vse 12.02.2015, 16:51, всего редактировалось 1 раз.

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 7
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 3 года 4 месяца
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #10 Vse » 12.02.2015, 16:50

В таблице указаны времена записи полной конфигурации. Конфигурация записывается
полностью, если она была загружена из файла. Если запись осуществляется после модификации
считанной из пульта или записанной в пульт ранее конфигурации, то PProg пишет только
изменения. Запись изменений выполняется быстрее полной записи.
3) При чтении или записи конфигурации в протоколе «Орион Про» на некоторых
платформах может потребоваться увеличить значение таймаута ожидания компьютером ответа
от пульта до 60 - 100 мс. Настройка этого параметра делается программой Settings.exe, которая
входит в комплект поставки программы PProg. Таймаут ожидания ответа – это параметр
TimeoutConstant в «Общих» настройках COM - портов.