Непрочитанное сообщение #1 Technik » 23.12.2014, 10:22

При такой конфигурации необходимо чтобы через третью ПИ которая подключена к компьютеру запустить орион ПРО.
С2000 М подключена правильно с перекрестием TXD-RX, DTR-RX, gnd-gnd. Но на компьютере я использую преобразователь С2000 RS232 вместо стандартного у которого контакты названы tx , rx , gnd. Соответственно их я включаю без перекрестия.
После этой комбинации не вижу в упроге приборе ни в режиме програмирования ни в обычном режиме.
У с2000 м режим 232-компьютер адрес выставлен такой же как и у 485.
Помогите кто сможет.

Slava_sl
Slava_sl
Репутация: 0
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 17.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: инженер
Откуда: C-Пб

Непрочитанное сообщение #2 Slava_sl » 23.12.2014, 11:30

Прежде чем упрогом смотреть выгрузите ядро в орионе.
И насчет третей ПИшки не понял- у вас Пи+ С2000 RS232? (у ПИ есть свой 232 интерфейс)

GoBlinTsht
GoBlinTsht
Возраст: 46
Репутация: -1
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 21.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: Инженер-проектировщик-монтажник
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #3 GoBlinTsht » 23.12.2014, 12:20

Technik писал(а):При такой конфигурации необходимо чтобы через третью ПИ которая подключена к компьютеру запустить орион ПРО.
С2000 М подключена правильно с перекрестием TXD-RX, DTR-RX, gnd-gnd. Но на компьютере я использую преобразователь С2000 RS232 вместо стандартного у которого контакты названы tx , rx , gnd. Соответственно их я включаю без перекрестия.
Между третьей С2000-ПИ и USB-RS232 тоже крестить надо: TxD-Rx, RxD-Tx.

Slava_sl писал(а):И насчет третей ПИшки не понял- у вас Пи+ С2000 RS232? (у ПИ есть свой 232 интерфейс)
Каждый пульт по 232 интерфейсу прикручен к своей ПИ (назовем их 1 и 2). 485 интерфейс 1 и 2 ПИ прикручены к 485 интерфейсу 3-й ПИ. С третьей ПИ по 232 интерфейсу прикручен USB-RS232, который и воткнут в комп

Slava_sl
Slava_sl
Репутация: 0
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 17.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: инженер
Откуда: C-Пб

Непрочитанное сообщение #4 Slava_sl » 23.12.2014, 18:28

Каждый пульт по 232 интерфейсу прикручен к своей ПИ (назовем их 1 и 2). 485 интерфейс 1 и 2 ПИ прикручены к 485 интерфейсу 3-й ПИ. С третьей ПИ по 232 интерфейсу прикручен USB-RS232, который и воткнут в комп
Это понятно и правильно. Мне токма что-то показалось, что к третей ПИшке ГИРку привязали :-):