Орион Про, с2000м, сп4 и бки

FORUM_NAME: C2000M
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М
Модератор: Модераторы
ivz9999
Автор темы
ivz9999
Автор темы
Возраст: 41
Репутация: 0
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 26.03.2014
С нами: 9 лет 8 месяцев
Профессия: инженер-наладчик
Откуда: Самара

Непрочитанное сообщение #1 ivz9999 » 24.12.2014, 08:55

Доброго времени суток!

Возник такой интересный вопрос. Имеем следующее: Орион про 1.12, С2000м 2.07, БКИ 2.25 и кучу СП4/220. В конфиге пульта сп4 преобразовал как надо, исполнительные устройства внес в разделы - все управляется в лучшем виде, индикация достоверная. Но... В орионе понятия "исп.устройство" нет. Единственное, что можно привязать к индикаци, - это состояние выходов КВ... С пульта все работает как часы, но при запуске оперативной задачи на БКИ вся индикация летит к чертовой матери... Выключаешь АРМ, перезагружаешь пульт - все в норме.
Я понимаю, что это простое несоответствие конфигураций, но может есть выход?
Кто-нибудь сталкивался?

Serg_
Serg_
Репутация: 0
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 20.11.2014
С нами: 9 лет
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #2 Serg_ » 24.12.2014, 15:56

Добрый день.
Как вариант, можно отключить управление блоками индикации Орионом Про, чтобы ими управлял только С2000М.
Для этого в реестре нужно установить параметр NotTranslateStatusObj = 1 в следующем разделе реестра:
\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\BOLID\ORION_PRO\ORICORE. Если такого параметра нет, его нужно создать (тип REG_DWORD).
Это очень хороший вариант, если индикация под управлением пульта полностью устраивает (не требуется дополнительная индикация, возможная только при работающем АРМ).