Спасибо.... А ключ защиты с ограничением по количеству приборов считает, за подлеченные приборы только пульт или все устройства подключенные к пультам???Slava_sl писал(а):Адреса приборов и извещателей - пофиг (кроме пультов, есно), а вот нумерация разделов должна быть под каждым пультом уникальная и не пересекаться с другими разделами других пультами
Ключ защиты считает все устройства (приборы) имеющие адреса.artemkarus53 писал(а):А ключ защиты с ограничением по количеству приборов считает, за подлеченные приборы только пульт или все устройства подключенные к пультам???
artemkarus53 писал(а):От пульта№1 я забираю 232 преобразую его в 485 при помощи С2000ПИ. На объекте 2 полученный 485 rs к пульту №2 С пульта №2 забираю 232 и аналогично его передаю на 3 пульт и в конце 485rs преобразую в 232 и в ком порт.
Хочу преобразованные интерфейсы с пульта, закинуть в единый 485 rs затем его в 232 и на ком порт...( пультов 10 требуется так объединить) Система будет огромная, в других местах есть Ethernet , вот его и использую для передачи.Phoenix писал(а):Как-то неточно написано. Вы хотите преобразовать RS-232 пульта в RS-485 и подключить на RS-485, на который подключены приборы? Не будет так работать. Нужно преобразовать RS-232 всех пультов в RS-485 и объединить эти интерфейсы. Но все же лучше каждый пульт подключать на отдельный COM порт компьютера.
Категорически поддерживаю, лозунг - "Каждому Пульту свой Ком-Порт".Slava_sl писал(а):то все же лучше вывести ... пульты ... на свои ... ком порты (