Пульт с2000м выдаёт ошибку

FORUM_NAME: C2000M
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М
Модератор: Модераторы
velsan
Автор темы
velsan
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19.01.2015
С нами: 1 год 10 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #1 velsan » 19.01.2015, 19:30

Структура системы: С2000М,С2000БКИ,КДЛ.Создаём раздел в программе PProg , который включает два ДИП 531А и один ИПР 531 АМ .Прописываем каждый датчик - адресный аналоговый дымовой и привязываем управление разделом на БКИ.При постановке на охрану этого раздела на пульте С2000М появляется ошибка -"не верно указана программа шс 3". При детальном рассмотрении событий видно, что ДИП 1 и 2 ,в этом разделе берутся под охрану,а ИПР 3 не берётся.Что нужно сделать, чтобы раздел взялся без ошибок?

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 49
Репутация: 2
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 20.01.2015, 00:24

Зоне с ИПР назначить тип - тепловой