Непрочитанное сообщение #1 velsan » 19.01.2015, 19:30

Структура системы: С2000М,С2000БКИ,КДЛ.Создаём раздел в программе PProg , который включает два ДИП 531А и один ИПР 531 АМ .Прописываем каждый датчик - адресный аналоговый дымовой и привязываем управление разделом на БКИ.При постановке на охрану этого раздела на пульте С2000М появляется ошибка -"не верно указана программа шс 3". При детальном рассмотрении событий видно, что ДИП 1 и 2 ,в этом разделе берутся под охрану,а ИПР 3 не берётся.Что нужно сделать, чтобы раздел взялся без ошибок?

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 20.01.2015, 00:24

Зоне с ИПР назначить тип - тепловой