Непрочитанное сообщение #1 Olegus » 27.01.2015, 15:22

как считать архив событий с пульта С 2000 М с помощью Гипер терминал

testlab M
Аватара
testlab M
Возраст: 33
Репутация: 0
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 25.01.2015
С нами: 1 год 10 месяцев
Профессия: бездельник (эксплуатация)
Откуда: дикий край

Непрочитанное сообщение #2 testlab » 30.01.2015, 13:27

может быть здесь есть ответ на ваш вопрос
viewtopic.php?f=13&t=1231

fruit
fruit
Репутация: 0
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 16.02.2015
С нами: 1 год 9 месяцев
Профессия: проектировщик

Непрочитанное сообщение #3 fruit » 16.02.2015, 17:05

подскажите как правильно и надежней всего подключить пульт к АРМ.
АРМ- С2000М и далее мои приборы по rs-485
АРМ - С2000USB- C2000М и далее мои приборы по rs-485
АРМ - С2000М (запитываются от отдельного ИП) С2000ПИ и далее мои приборы по rs-485

Phoenix M
Phoenix M
Возраст: 35
Репутация: 15
Сообщения: 265
Зарегистрирован: 21.09.2012
С нами: 4 года 2 месяца
Профессия: Проектировщик
Откуда: Пятигорск

Непрочитанное сообщение #4 Phoenix » 17.02.2015, 08:55

Первый вариант самый простой, чаще всего так и подключают, но нет гальванической развязки.
Второй вариант тоже очень простой, есть гальваническая развязка, но нельзя считать события с помощью гипер терминала.
Третий вариант самый сложный в подключении, есть гальваническая развязка, можно считать события с помощью гипер терминала.