Стояла ОПС на Болиде в автономном режиме. С2000М 2.07, Сигналы 20 и 10, бки и т.п.
Понадобилось взять на пульт через интеграцию... Поставил С2000-ПП 1.23, настроил трансляцию событий, вроде все ровно...
Только постоянно на С2000М высвечивается сообщение: ОТМЕТКА ВРЕМЕНИ ПРИБОР 019 (адрес С2000-ПП). Висит на экране секунд 20-40, убирается, появляются часы на секунд 5-10, снова выплывает это сообщение. Это из какой оперы? Первый раз с таким сталкиваюсь...

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 04.02.2015, 21:01

Ramsoft писал(а):Это из какой оперы?
Это из оперы "Интерфейс RS485", автор неизвестен.
Постоянные, раздражающие сообщения (спам) от приборов указывают скорее на наличие проблем в интерфейсе нежели на что-то другое.
Не принимайте в расчет то, что только что это все работало, а после подключения всего одного прибора перестало. Ищите установленные или не установленные согласующие сопротивления, присмотритесь к объединению GND блоков питания элементов системы.