Непрочитанное сообщение #1 STASSTAR » 04.03.2015, 19:22

Хочу запрограммировать через С2000М включение-выключение дежурного освещения через реле Сигнал-20. Смысл такой - поставили зоны на охрану - освещение выкл., происходит событие (взлом, проникновение и т.д.) - освещение вкл., при снятии с охраны - освещение вкл.

Возникли вопросы:
-достаточно ли прописать только сценарии, либо нужно обязательно прописывать и сценарии и программу управления для реле (или можно программу 0 поставить)?

-в сценариях - одно разрешающее условие=одному запрещающему или может быть по несколько штук в списке?

Если не сложно - прошу проверить конфиг.

Заранее, спасибо.
Вложения
os5418_1.rar
(1.3 КБ) 175 скачиваний

sibguardian M
Аватара
sibguardian M
Возраст: 55
Репутация: 11
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 24.09.2011
С нами: 12 лет 6 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #2 sibguardian » 05.03.2015, 13:47

STASSTAR писал(а):Хочу запрограммировать через С2000М включение-выключение дежурного освещения через реле Сигнал-20. Смысл такой - поставили зоны на охрану - освещение выкл., происходит событие (взлом, проникновение и т.д.) - освещение вкл., при снятии с охраны - освещение вкл.

Возникли вопросы:
-достаточно ли прописать только сценарии, либо нужно обязательно прописывать и сценарии и программу управления для реле (или можно программу 0 поставить)?

-в сценариях - одно разрешающее условие=одному запрещающему или может быть по несколько штук в списке?

Если не сложно - прошу проверить конфиг.

Заранее, спасибо.
Начать нужно с определения программы управления "Реле 4" Сигнала-20П (адр 2). Реле прибора должно находиться с каком-то определенном состоянии, в вашем случае включено/выключено (с учетом используемой контактной группы NO/NC). Начальное состояние реле определяет сам прибор Сигнал-20П (обычно "Выключено"), а при наличии связи с пультом С2000М, непосредственно пульт исходя из состояния разделов связанных с этим Реле. Программы управления "Реле 4" можно задавать разными вариантами: задать в Сигнале-20П и не задавать в Пульте (Прогр упр. "нет"), не задавать в Сигнале-20П (Прогр упр. "0") задать в Пульте, задать и там и там.

У вас же "Реле 4" связано с разделами 1,2,3,4 - их состояние и определяет режим работы Реле. Взяты разделы или сняты, или находятся в тревоге. По-этому лучше убрать разделы с "Реле 4", а релейным выходом управлять с помощью Сценария.
В вашем Сценарии программа управления "выключить" - состояние реле не измениться, т.к. в Сигнале-20П начальное состояние реле, скорее всего, тоже будет "выключено", если выбрана программа управления 0,1,3,5 и т.д.

Одного шага в Сценарии будет мало, делайте ещё шаг: "Разрешающие условия" - тревога проникновения, пожар. "Тревога взлома" не нужна, это команда от С2000-2 (СКУД)

Дерзайте, друже! Простора для творчества много, очень много...