Не могу загрузить конфигурацию!

FORUM_NAME: C2000M
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М
Модератор: Модераторы
ivanmen83
Автор темы
ivanmen83
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29.01.2015
С нами: 1 год 10 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #1 ivanmen83 » 24.04.2015, 19:40

Прошил пульт с2000м 2.04 на версию 2.07, теперь не могу залить старую конфигурацию, кнопка "записать конфигурацию в пульт" не активна. Что только не делал, менял в текст. файле номер прошивки, откатывал на версии 2.06, 2.05 и записать не выходит. При этом
загружая в ппрог конфигурацию другого пульта, кнопка становится активной. А сейчас при открытии файла конф. выходит следующее: Access violation at adress 00404E84 in module `PProg.exe`. Write of adress 00000000.
И ещё выходит иногда "пользовательский тип 34 будет изменен на 35"

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 49
Репутация: 2
Сообщения: 945
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 24.04.2015, 20:55

Откройте файл конфигурации (ТХТ) и поменяйте в первой строке версию пульта на актуальную

K707
K707
Репутация: 0
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 05.02.2014
С нами: 2 года 10 месяцев
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #3 K707 » 25.04.2015, 18:30

Смена версии конфигурации в блокноте мне не помогла. А помогла обновление PProg до самой последней версии, просто потому что старая версия не догадывается что есть уже версия пульта 2.7, вот и не получается залить конфиг.