Да я вообще-то у Pablo151 и спрашивал, а Вы на свой счет приняли, о оказывается и я здесь, тоже не правильно сформулировал ход мыслейBYLIR писал(а):Да, возможно мой вопрос несколько некорректно составлен, просто я хотел выяснить как можно больше у Pablo151.
Mixail 51 писал(а):Прежде чем выяснять причину хотелось бы узнать хотя бы марку датчиков, а так пальцем в небо тыкать. Если марку не знаете как определить, то если снять датчик из его штатного крепления, его марка будет на обратной стороне. Также хотелось бы узнать какая версия пульта установлена, С2000 или С2000М, у последнего есть "закрывашка" клавиатуры, его версию можно посмотреть на чипе, на плате (ну если сам пульт не обновляли конечно). Можете даже фотки оборудования какие-нибудь скинуть, все как в медицине "чем больше анализов, тем точнее диагноз", ну как говорится чем сможем, поможем.
BYLIR писал(а):Здравствуйте. Как я понял шлейф у Вас один, тогда почему "измерений сопротивлений шлейфов" и как измеряли, по пульту или на кабеле, и как определили именно 19, 20. Или датчики адресные, раз такая точность. Как вариант, если кабель целый, поменять местами датчики 18, 19, 20 на допустим 15, 16, 17, по идее мёртвые должны всплыть.
Mixail 51 писал(а):Так батенька, у Вас судя по распечатке ШС, 19 и 20 отсутствуют, ну или резервные. Сигнал-20П вскройте, провода на эти клемы подключены? А датчики у вас аналоговые, и в аналоговом ШС их не один. Если провода не подключены, заблокируйте данные ШС резисторами 4,7кОм.