Включение реле по 2 вниманиям

FORUM_NAME: C2000M
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


chkmt
Автор темы
chkmt
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08.12.2014
С нами: 9 лет 3 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 chkmt » 13.05.2015, 22:22

Здравствуйте коллеги. Ситуация: Пульт С2000М и Сигнал 20М. Пожарка. в 1 помещении 5 шлейфов. как сделать так чтобы включение реле на управление автоматикой происходило от сработывания 2х датчиков в РАЗНЫХ шлейфах. и в 1 шлейфе тоже?? по сути необходимо чтобы реле срабатывало на 2 внимания в разных шлейфах.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 15.05.2015, 19:50

На двух "внимание" только через сценарий управления с последовательным/параллельным объединением реле, а вот при двух "пожарах" в разных ШС, следующим образом:
Вариант № 1: через программу управления реле "АСПТ"
вариант № 2: через сценарий управления в котором разрешающим условием будет "два пожара", соответственно запрещающим условием будут условия при которых срабатывает один ШС. "один пожар", "внимание" и т.д.
P.S: привязка управления реле Сигнала-20М должна быть централизованной.
Не ошибается только тот кто не работает.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «C2000M»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 3 гостя

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности