Запуск Реле

FORUM_NAME: C2000M
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


AlmazHK
Автор темы
AlmazHK
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер ТК и связи

Непрочитанное сообщение #1 AlmazHK » 02.06.2015, 20:18

Всем большой привет 2 дня как коллеги. Получилось так что из связиста тихо тихо становлюсь настройщиком ПС. За 2 дня изучения Pprog и Uprog имею небольшое представление о ПС и при настройке работы ПС в торговом центре возникло очень много вопросов с настройкой и работой реле С2000 КПБ и С2000 СП 1, которые должны управлять УК-ВК для запуска вент ляторов приточки и вытяжки а также кучи вентиляторов поэтажно. Делаю сценарий запуска каждого реле отдельно но видимо чтото не так, так как при выходе из режима программирования, без запуска ручного ИПР у меня срабатывают все реле одновременно. Надеюсь на вашу помочь скрины настройки выкладываю.
Требование: каждое реле ( 6 шт) C2000 КПБ подключено к различным вентиляторам Через УК ВК которые необходимо запустить в разное время и при сработке различных шлейфов. Заранее благодарен за совет.
Вложения
5.png
4.png
3.png
2.png
1.png

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 02.06.2015, 21:35

1.Из Ваших скринов мало что понятно, лучше конфигурацию выложить.
2. У Вас какая-то сложная тактика для реле если используете сценарии управления? В сценария нужно разрешающие и запрещающие условия, и там же привязывать разделы к реле, у Вас в тоже время есть привязка разделов напрямую к реле.
3. Рекомендую один раз потратить пару часов и посмотреть вебинар на тему программирование пулта при помощи программы Pprog, а также другие вебинары для общего развития,
на сайте Болида: http://bolid.ru/support/study/webinars/
на ютубе: http://www.youtube.com/user/nvpbolid/videos
можете выложить конфигурацию с описание нужных тактик для реле, обработаю потом сравните.
Не ошибается только тот кто не работает.

AlmazHK
Автор темы
AlmazHK
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер ТК и связи

Непрочитанное сообщение #3 AlmazHK » 03.06.2015, 07:10

На данный момент мне нужно распределить каждое реле С2000 КПБ по времени при сработке 10, 60 и 20 шлейфов (ИПР). Предположим сработала ИПР на 10, 20 или 60 шлейфе нужно 1 реле (изначальное состояние выкл) включить через 50 сек, 2 - 30 сек, 3 - 60, 6 100 сек.
Я так понял если делаю привязку реле к разделу то не нужно писать сценарий? Конфиг выкладываю надеюсь на вашу помочь. конфиг: https://yadi.sk/i/YH8sDAdXh3h74

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #4 Mixail 51 » 03.06.2015, 18:20

Для управление реле централизованно (т.е. от пульта или АРМ) выбирается либо сценарий, либо привязка. Конфигурацию гляну, потом сразу отпишусь.
Не ошибается только тот кто не работает.

sibguardian M
Аватара
sibguardian M
Возраст: 55
Репутация: 11
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 24.09.2011
С нами: 12 лет 6 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #5 sibguardian » 03.06.2015, 20:09

Mixail 51 писал(а):Для управление реле централизованно (т.е. от пульта или АРМ) выбирается либо сценарий, либо привязка. Конфигурацию гляну, потом сразу отпишусь.
Все верно - по принципу или-или. Добавлю ещё информацию по этой проблеме в виде рисунка.
По-этому, в конфигурации С2000М либо выбираете привязку раздела к реле (с выбором тактики управления (колонка №2)), либо управляете реле с помощью сценариев (колонка №3). Оба варианта одновременно могут привести к не предсказуемому результату.

Есть ещё замечания:
- в PProg типы шлейфов приборов желательно оставить "по умолчанию". Тип шлейфа задавать в Uprog для каждого шлейфа по приборам. Кроме адресного ИПР - для него рекомендуемый тип шлейфа "Ручной пуск" (для подачи команды "два пожара").
- из разделов уберите элементы: состояние прибора, считыватель, контролируемые выходы (такие цветные значки реле).
- если сценарий создан, но не привязан к элементу системы: прибор, шлейф, считыватель, реле и т.д. - он не выполняется (как у Вас, на рисунке ниже). Если сценарий привязывается к реле, то программа управления (тактика) на вкладке "реле" выбирается для реле "нет" - т.е. не управлять (см. колонку №2). А в сценарии задается исходное состояние реле (у Вас это сделано).
- чуть не забыл - каждому релейному выходу в Uprog задайте начальное состояние (программу управления), в которое реле перейдет после подачи питания на прибор, обычно включено/выключено или ПЦН/пожарный ПЦН.
Вложения
Сценарий 2.png
Приоритеты управления реле в С2000М.png

sibguardian M
Аватара
sibguardian M
Возраст: 55
Репутация: 11
Сообщения: 163
Зарегистрирован: 24.09.2011
С нами: 12 лет 6 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Новосибирск

Непрочитанное сообщение #6 sibguardian » 03.06.2015, 20:51

В конфигурации ещё с "привязкой управления" намудрили - привязывать разделы к С2000-СП1 нет никакого практического смысла, релейный блок это не клавиатура и входа для подключения считывателя у него нет.
Привязкой управления мы явным образом задаем с какого прибора каким разделом мы хотим управлять (поставить/снять с охраны). Таких приборов не много: С2000М, С2000-К, С2000-КС, С2000-4, Сигнал-20П, С2000-БИ/БКИ и прочие, к которым можно подключить считыватели ТМ.
Вложения
привязка управления.png


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «C2000M»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 2 гостя

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности