Mixail 51 писал(а):Для управление реле централизованно (т.е. от пульта или АРМ) выбирается либо сценарий, либо привязка. Конфигурацию гляну, потом сразу отпишусь.
Все верно - по принципу или-или. Добавлю ещё информацию по этой проблеме в виде рисунка.
По-этому, в конфигурации С2000М либо выбираете привязку раздела к реле (с выбором тактики управления (колонка №2)), либо управляете реле с помощью сценариев (колонка №3). Оба варианта одновременно могут привести к не предсказуемому результату.
Есть ещё замечания:
- в PProg типы шлейфов приборов желательно оставить "по умолчанию". Тип шлейфа задавать в Uprog для каждого шлейфа по приборам. Кроме адресного ИПР - для него рекомендуемый тип шлейфа "Ручной пуск" (для подачи команды "два пожара").
- из разделов уберите элементы: состояние прибора, считыватель, контролируемые выходы (такие цветные значки реле).
- если сценарий создан, но не привязан к элементу системы: прибор, шлейф, считыватель, реле и т.д. - он не выполняется (как у Вас, на рисунке ниже). Если сценарий привязывается к реле, то программа управления (тактика) на
вкладке "реле" выбирается для реле "нет" - т.е. не управлять (см. колонку №2). А в сценарии задается исходное состояние реле (у Вас это сделано).
- чуть не забыл - каждому релейному выходу в Uprog задайте начальное состояние (программу управления), в которое реле перейдет после подачи питания на прибор, обычно
включено/выключено или
ПЦН/пожарный ПЦН.