Непрочитанное сообщение #1 Cracker » 17.06.2015, 10:05

Доброго времени суток!Нужна помощь,от начальства поступил запрос убрать 1 пульт с2000(имеется в данный момент два),необходимо объединить конфигурацию с обоих приборов в один,когда происходил монтаж системы было очень много проблем(уже не первый год перебираем и редактируем),подскажите,реально ли вообще объединить 2 данные конфигурации(много сценариев)?или подскажите как грамотно ответить начальству если это не возможно сделать! :s_o_s:
Вложения
пульты.7z
(9.21 КБ) 214 скачиваний

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #2 прораб » 17.06.2015, 10:47

Полагаю, что только руками

Cracker
Автор темы
Cracker
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #3 Cracker » 17.06.2015, 10:49

прораб писал(а):Полагаю, что только руками
Логично,вопрос в том что память занята на 1 приборе 102%,а второй 94%,даже если что то править,то будет ли нормально работать прибор с занятой памятью около 160%(меньше не урезать)?я всегда думал что 100% это максимум :-):

прораб M
Активный участник
Активный участник
прораб M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 56
Репутация: 40
Сообщения: 1264
Зарегистрирован: 20.08.2011
С нами: 12 лет 7 месяцев
Профессия: пинатель монтажников
Откуда: Москва

Непрочитанное сообщение #4 прораб » 17.06.2015, 11:17

Вообще то да. Я посмотрел конфигурации. Думаю, что один пульт просто не потянет.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #5 pet-and » 17.06.2015, 11:19

Главное условие работы системы описаны в п.п. 1.2.14 и 1.2.19 инструкции к С2000-М
Спойлер
1.2.14 Количество разделов в системе – до 511. Количество групп разделов – до 128.
Количество зон (шлейфов сигнализации, адресных извещателей, контролируемых цепей и
контролируемых выходов), которое возможно сгруппировать в разделы, – до 2048. Зоны могут
включаться в разделы в произвольном сочетании, но любая зона может быть включена только
в один раздел. Любой раздел может быть включен в любую группу, либо в несколько групп,
вплоть до максимального количества 128. Для каждого раздела и группы разделов можно задать
текстовое описание (название), содержащее до 16 символов. Также текстовые описания длиной
до 16 символов можно задать для каждой из 2048 зон. Названия разделов и групп разделов
включаются в распечатку событий на принтере. Названия зон, разделов и групп разделов также
отображаются на ЖКИ при управлении разделами и при просмотре сообщений.
Спойлер
1.2.19 Общее количество выходов, управляемых с помощью стандартных программ –
до 256. Выход управляется при изменении состояний связанных с ним разделов (раздел может
иметь несколько состояний, которые охватывают состояния всех входящих в него зон). Выход
может быть связан с любым количеством разделов (до 511), с любым разделом может быть
связано любое количество выходов (до 256). Пульт поддерживает 53 программы управления
реле. Программа управления определяет состояние выхода при различном состоянии зон,
входящих в связанные с ним разделы. Описание программ управления приведено в таблице 7.
Описание состояний зон приведено в Приложении Б. Разделы, связи разделов с выходами и
программы управления задаются при конфигурировании пульта (см. п. 2.3.4.).
Что касается сценариев управления. Я не совсем понял зачем они нужны: тактика управления "АСПТ" справится с включением реле по двум пожарам от ДИП-ов и от нажатия ИПР (если поменять тип шлейфа на "ручной пуск"). Вопрос остался только по технологическим ШС, какая на них возложена функция, что от них тоже должен сработать выход?

Cracker
Автор темы
Cracker
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #6 Cracker » 17.06.2015, 11:47

Всем спасибо!Полистал документацию,количество ШС превышает максимальное.Пообщался с тех поддержкой,вывод:ждать выхода в 4 квартале с3000(как мне пообещали в тех поддержке).Тему можно закрывать. :te_ma-clo_se:

Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Sia-Ori
Активный участник
Активный участник
Возраст: 54
Репутация: 5
Сообщения: 774
Зарегистрирован: 04.02.2012
С нами: 12 лет 1 месяц
Профессия: инженер СКУД
Откуда: Ростов на Дону

Непрочитанное сообщение #7 Sia-Ori » 17.06.2015, 14:24

И, если Болид обещает С3000 в декабре - не факт, что в декабре будет, и, если нет желания испытать на себе все глюки свежего прибора, то ставить надо его ещё годом позже.

Cracker
Автор темы
Cracker
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер

Непрочитанное сообщение #8 Cracker » 18.06.2015, 09:49

Sia-Ori писал(а):И, если Болид обещает С3000 в декабре - не факт, что в декабре будет, и, если нет желания испытать на себе все глюки свежего прибора, то ставить надо его ещё годом позже.
полностью согласен :-ok-:

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #9 Mixail 51 » 23.06.2015, 22:24

Выход нового С3000 обещали в мае, и демонстрировали на MIPS-2015. Так что возможно что выйдет и в декабре, но только какого года.
Не ошибается только тот кто не работает.

Slava_sl
Slava_sl
Репутация: 0
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 17.01.2013
С нами: 11 лет 2 месяца
Профессия: инженер
Откуда: C-Пб

Непрочитанное сообщение #10 Slava_sl » 27.06.2015, 10:19

Блин, С3000 уже как несколько лет обещают выпустить

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #11 Mixail 51 » 27.06.2015, 10:21

Пусть лучше доработаю до конца, а то будет как С2000-Ethernet сырой.