Непрочитанное сообщение #10 Mixail 51 » 06.08.2015, 20:03
1. Отключить линию интерфейса от всех приборов находящихся на неисправной ветке, на линии вообще ничего не должно быть, т.е должен быть полностью чистый кабель.
2. Проверить целостность изоляции кабеля, как между жилами, так и по отношению к земле.
3. Замерить есть ли напряжение в этой линии, как просто по обоим концам, так и по отношению к земле, напряжение может быть от милливольт до вольт.
4. Можно и осциллограф подключить, если диаграмма пошла значит или наводка или просто напруга посторонняя идет от куда то.
5. Если нет постороннего и других помех, то остается вариант только по очереди подключать приборы и смотреть при подключении какого пойдут ошибки и т.п., тот соответсвенно и неисправен.
Добавлю из своей практики, начал срабатывать у нас один объект, причем примерно в одно и тоже время и несколько шлейфов сразу, прибор Сигнал-20М. Танцевали мы возле него долго, шлейфы в норме, постороннего нет, ну просто все замечательно. Пришли к решению что нужно сидеть и ждать сработки, дождались наконец-то. Начали мерить шлейфы (откинув их от прибора), а в одном из них напряжение больше 30 вольт, подчеркиваю, мультиметр на провода повесели, стоим репу чешем, хоп...пропало постороннее, потом хоп...опять появилось. Побежали к месту пребывания людей, оказывается они просто свет включали и выключали, кабель в кабель канале от силы далеко, откуда наводка хз, потом выяснилось что они светильники поменяли на светодиодные и после этого как раз таки начались сработки, заземлили (занулили) светильники и с тех пор вот уже больше чем полгода тишина.