С2000М 2.05 не видит новых разделов заданных в "Уровнях доступа"

FORUM_NAME: C2000M
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


andrew stikharew
Автор темы
andrew stikharew
Автор темы
Возраст: 35
Репутация: 0
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 11.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 andrew stikharew » 11.08.2015, 21:09

добрый вечер!
задача была такая: расширение АУПС, забить все это дело в пульт и чтобы персоналу было все наглядно и понятно добавить вновь созданные разделы к старым в Уровнях доступа.
существующие разделы - 1-69.
вновь созданные - 70-76.
версия пульта 2.05
в "Уровнях доступа" к существующим разделам (Уровень доступа 1) добавил вновь созданные, залил конфигурацию на пульт и при вводе пароля пульт выдает только ранее запрограммированные разделы.
вроде делал все по мануалу, обнулил настройки на заводские, не хочет и все. может все таки что забыл?
конфигурацию прилагаю.
машзавод пр-во 3 8 этаж.rar
(3.93 КБ) 162 скачивания

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 11.08.2015, 21:15

На вкладке "привязка управления", на пульт у Вас подвязаны разделы с 1 по 69, разделы 70-76 отсутствуют, поэтому их и нет.
Не ошибается только тот кто не работает.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #3 Mixail 51 » 11.08.2015, 21:24

Также на той же вкладке стоит привязка управления к таким приборам как Сигнал-20П, С2000-СП1 и С2000-КПБ.
Вкладка "привязка управления" означает собой с какого прибора будет разрешено управление разделами, а именно взятие/снятие, если Сигнал-20П еще как то может управлять, когда у него задействован считыватель ТМ и ключи прописаны в пульте, то СП1 и КПБ являются исполнительными устройствами и управлять состоянием разделов физически не могут. Как из выше перечисленных приборов привязку управления нужно убрать.
На вкладке "трансляция событий" если не используется принтер, а он вряд ли используется, то тоже рекомендуется убрать разделы.
Пароль на программирования настоятельно рекомендуется поменять, так как конфигурация большая, а пароль по умолчанию, залезет какой нибудь умник, накосячит потом сиди и разбирайся.
Не ошибается только тот кто не работает.

andrew stikharew
Автор темы
andrew stikharew
Автор темы
Возраст: 35
Репутация: 0
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 11.08.2015
С нами: 8 лет 7 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #4 andrew stikharew » 12.08.2015, 17:45

Mixail 51, спасибо! все заработало :-)

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #5 Mixail 51 » 12.08.2015, 18:13

Пожалуйста, хорошему человеку всегда за радость помочь, обращайтесь если чего, как говориться: чем сможем, тем поможем.