DmitryK писал(а):... от каждого с2000м - в среднем по 60-70 приборов (с2000-2 + считыватели, -4, по несколько -кдл и сигнал-10/2, ну и датчики разные, понятно, адресные и аналоговые)
AlexRuden писал(а):Печальный опыт есть тут ...
Для начала ОПС и СКУД рекомендуется организовывать на разных с2000м. Далее , - на с2000м желательно вешать не более 10-15 с2000кдл (забитых битком), т.е., чтобы с2000м обслуживал не очень много зон (шлейфов). Далее, - сколько разделов ОПС на с2000м ? Много не потянет, хоть и поддерживает 512 ... Как организован RS485 ? Зануление между приборами есть? Перемычки правильно поснимали?.
Как это понимать?DmitryK писал(а):от каждого с2000м - в среднем по 60-70 приборов (с2000-2 + считыватели, -4, по несколько -кдл и сигнал-10/2, ну и датчики разные, понятно, адресные и аналоговые)
Виснут тока пульты? Приборы не пропадают периодически?DmitryK писал(а):RS485, зануление - это общий минус? Между с2000м, или вообще между всеми приборами? Или он ещё должен быть заземлён? (ну не на фазный ноль же сажать его :))
Перемычки, какие имеются ввиду (сопротивления, которые линию терминируют)? В с2000м или во всех других приборах?
AlexRuden писал(а):Как это понимать?DmitryK писал(а):от каждого с2000м - в среднем по 60-70 приборов (с2000-2 + считыватели, -4, по несколько -кдл и сигнал-10/2, ну и датчики разные, понятно, адресные и аналоговые)
DmitryK писал(а):RS485, зануление - это общий минус? Между с2000м, или вообще между всеми приборами? Или он ещё должен быть заземлён? (ну не на фазный ноль же сажать его :))
Перемычки, какие имеются ввиду (сопротивления, которые линию терминируют)? В с2000м или во всех других приборах?
Виснут тока пульты? Приборы не пропадают периодически?
RS485, зануление - это общий минус ±Uпит(12-24V) ВСЕЙ системы.
Перемычки, - ( нагрузочное сопротивление - R=620Ω ) непосредственно у пульта и у самого удаленного прибора этой линии RS485. На остальных приборах этой линии перемычки снять.
Многовато приборов СКД, особенно если народ шастает туда-сюда через точки прохода. Поэтому скорее всего и виснет.DmitryK писал(а):Ну, к каждому пульту с2000м подключено по 60-70 приборов (с2000-2, с2000-4).
DmitryK писал(а):Каким образом можно избавится от пультов? Я так понимаю, что напрямую в com-порт можно подлючить всего 127 приборов.... у нас же их гораздо больше, а пульты служат именно как расширители системы. Или я ошибаюсь ?
перед с2000м должен стоять ПИ, а иначе как они у вас объединены?преобразователь с2000-ПИ, от него 8шт с2000м на разных этажах здания
Ну если смонтировано как в руководстве, то проблема в другом. Иначе вроде и работать не будет вообще. Виснут именно пульты - потерь приборов на линии своего пульта нет.Tribal писал(а):почитайте 26,27 стр СЕГО руководства.
Меня смущает ваша фразаперед с2000м должен стоять ПИ, а иначе как они у вас объединены?преобразователь с2000-ПИ, от него 8шт с2000м на разных этажах здания
Далее, важный момент по поводу сквозной нумерации приборов. Стоить проверить.
Прошу прощения, упустил этот момент в описании структуры - само собой, перед каждым с2000м установлен свой с2000-ПИ. С нумераций проблем нет.Tribal писал(а):почитайте 26,27 стр СЕГО руководства.
Меня смущает ваша фразаперед с2000м должен стоять ПИ, а иначе как они у вас объединены?преобразователь с2000-ПИ, от него 8шт с2000м на разных этажах здания
Далее, важный момент по поводу сквозной нумерации приборов. Стоить проверить.