Проблема, скорее всего в том, что кто-то, чего-то не дочитал до конца.fbus писал(а):....
В чем может быть проблема?
Это ещё почему?fbus писал(а):... Конфликт с с2000-PGE сразу отпадает...
Лог Ориона бессмыслен и так все ясно.fbus писал(а):Может ли причиной этому быть то, что с компа идет сразу rs485, а не 232 как обычно это делается (С2000М как преобразователь интерфейса работает)?
4.1 Работа с пультом «С2000», резервирование рабочего места
Данная версия АРМ не работает параллельно с пультом « С2000»: переключение с пульта на АРМ может осуществляться как в ручном режиме ( простой тумблер ), так и автоматически . Для автоматического переключения ( или для резервирования рабочего места системы « Орион ») необходим прибор « С2000-СП1». Для осуществления такого автоматического переключения необходимо линии RS-485 от ПИ для данного компьютера подключить ко входам интерфейса блока « С2000-СП1» и к нормально разомкнутым контактам двух реле этого блока (линию «А», например, к контакту «NO1», а линию «В» к контакту «NO2»). Линии интерфейса от резервирующего пульта «С2000» подключить к нормально замкнутым контактам этих двух реле блока «С2000-СП1» (линию «А» к контакту «NC1», а линию «В» к контакту «NC2»). Линии интерфейса от всех остальных приборов системы подключить к « общим » контактам этих двух реле блока «С2000-СП1» (линию «А» к контакту «COM1», а линию «В» к контакту «COM2»). В качестве программ для исходного состояния для этих двух реле блока «С2000-СП1» указать программу с номером 10 («ПЦН»), а время управления (время определения пропадания связи по интерфейсу) для этих реле установить равным, например, 30с (оно должно быть одинаково для обоих реле). В этом случае, когда персональный компьютер проводит обмены по интерфейсу, реле будут включены и все приборы будут подключены к ПИ компьютера, а при прекращении обменов более чем на 30с, реле выключатся и линии интерфейса от всех приборов системы (кроме блока «С2000-СП1») переключатся на пульт «С2000». При возобновлении обменов со стороны персонального компьютера интерфейс будет сразу переключен на него. Переключения линий интерфейса будут производиться автоматически, без выдачи каких-либо команд на релейный блок .
К свободному реле данного блока «С2000-СП1» можно подключить световой оповещатель, мигание которого будет извещать о включении резерва. Для этого надо у данного реле указать программу для исходного состояния 9 («Лампа»).
Сейчас этот раздел просматривают: 10 гостей