ну тогда бы и другие бы приборы отключались бы?. но на всякий случай проверю и эту гипотезу, Спасибо.Mixail 51 писал(а):Проверьте параметр "управление питанием" в диспетчере устройств, может установлена галочка "отключать для экономии"
Спасибо про подсказку с ПИ , попробую помучать, с паузами ответа эксперементировали, в Орионе вообще потом прибор не видится, а через uprog видит, но данные считатьне могу, сразу отваливается.Mixail 51 писал(а):Управление питание настраивается отдельно для каждого устройства, поддерживающего данную функцию.
Пропустил как то я про пульт и 40 приборов. У Вас получается на Сигнал-20 идет ответвление, а максимально допустимое ответвление по шине RS485 это 50 метров. В данном случае нужно использовать С2000-ПИ в режиме повторителя интерфейса, это если к пульту подключать. Но в принципе можно и на АРМ через ПИ подключить, но я как понимаю СОМ-порта на компьютере нет, тем более если на удаленном Сигнал-20 есть пожарка, то подключать напрямую к АРМу запрещено по СП.
Как вариант на злополучном Сигнал-20 попробовать увеличить паузу ответа через Uprog, меню►прибор►настройка пазы ответа. Но только перед тем как менять данный параметр, я советую считать действующие значения в настройках прибора, ну и потом естественно экспериментировать.
схема такая сигнал 20- телеста- 20 км оптики -телеста- c 2000usbSia-Ori писал(а):Ответвление идёт через телесте конвертеры какие-то. И к ним же и главные претензии по поводу работоспособности. Если конвертируется в локальную сеть, то ещё и к ней, точнее к её загруженности. Если видео гонится именно по локалке - то там задержки могут быть большие. Связь и рвётся. Правда, непонятно как в этом случае сброс usb помогал.
Teleste CRT891 соответственно приемник и передатчик, они могут передавать data 2 канала в нашем случае 485 дуплекс для охранки и симплекс для управления камерами, и 8 каналов видео.radteh писал(а):Что за модель teleste, создаёт виртуальную двужилку или что? Модель напишите.