Добавил в свой профиль городMixail 51 писал(а):А то что nisk выложил, то вообще не понятно чего за конфигурации,
Именно. А нужен ли он там?Mixail 51 писал(а):там доступом и не пахнет.
А зачем номера пользователей?Mixail 51 писал(а):Первое:Пульт «С2000М» должен быть настроен следующим образом. В настройках параметров выхода RS-232 нужно выбрать режим работы «ПРИНТЕР» (см. п. 3.4.8). При конфигурировании пульта программой PProg нужно настроить передачу событий принтеру (см. п. 2.3.6). При работе в этом режиме не рекомендуется назначать пользователям текстовые имена, поскольку в этом случае события будут передаваться без номеров пользователей.
Я это понял так, что в верхний список добавляются дополнительные приёмники сообщений, подключенные по RS-485.Mixail 51 писал(а):Второе:Приборы, которые подключаются к интерфейсу RS-485 пульта, добавляются в список адресатов из нижнего окна «Приборы».
Принцип понял, проверю, спасибо.Mixail 51 писал(а):особое внимание на вкладку "разделы" и "трансляция событий"
Так я тоже. По-моему, их вообще подключили к пульту только для удобства программирования/записи ключей.Mixail 51 писал(а):2. Про доступ я имел ввиду приборы С2000-2.
Возможно, установщики думали, что она светодиодами на основе сообщений моргает... Как я понял, это не есть правда, состояния разделов передаются ей пультом непосредственно.Mixail 51 писал(а):следовательно в выложенной первой конфигурации БКИ из данного раздела нужно удалить, она же не может куда нибудь звонить или распечатывать события.
Mixail 51 писал(а):Ну вот как то так, особое внимание на вкладку "разделы" и "трансляция событий":
Сейчас этот раздел просматривают: 3 гостя