Чего то я не понял, у него же на скриншотах версия пульта 2.06pet-and писал(а):Вы счастливый обладатель пульта новой версии.
А пульт и не перекинется, это получается что пульт хотите добавить во внутрь пульта.Macen писал(а):После при попытки перекинуть прибор в раздел ПРИБОРЫ, туда отправляется тока КДЛ
Какие могут быть дальнейшие действия ??
И как я понял из шапки темы, то клапана тоже два, и как раз один нормально-замкнутый, второй нормально-разомкнутый, думаю уловили связь.Точняк в теме то АР-1, а я ориентируюсь на АР-2, получается немного в заблуждение ввел.
У автора же как раз один АР-1 исп.1 - норм. разомкнутый, а второй АР-1 исп.2 - норм. замкнутый.
НГа самом деле реле перенастраиваются как угодно, НЗ или НО не принципиально, по вашим скринам начало что то получатьсяИ как я понял из шапки темы, то клапана тоже два, и как раз один нормально-замкнутый, второй нормально-разомкнутый, думаю уловили связь.
По типу шлейфов в КДЛ, я бы лично поставил все таки "технологический", дабы меньше запариваться с тревожностью в сценарии переименования.
Все вроде показывает, теперь жругой вопрос, как заставить пульт мигать кнопкой "тревога" либо "пожар" либо что то что там представлено и при этом было бы неплохо, если бы пульт какой-нить звук издавал?google писал(а):Это делается в PProg'е в сценариях переименования событий. Создаешь новый сценарий, добавляешь событие и в настройках события настраиваешь, что на что заменить. Потом этот сценарий привязываешь к нужному шлейфу.
Это выбирается там же в сценарии, звук - выбирается любой который устраивает из выпадающего списка, который появляется при нажатии на кнопку "без звука" напротив "звук", какая то тавтология получилась.Macen писал(а):Все вроде показывает, теперь жругой вопрос, как заставить пульт мигать кнопкой "тревога" либо "пожар" либо что то что там представлено и при этом было бы неплохо, если бы пульт какой-нить звук издавал?
А Вы не могли бы указать где конкретно подменю ЗВУК и ТРЕВОЖНОСТЬ? в сценариях ППрог? или я чего-то непонимаюMixail 51 писал(а):Это выбирается там же в сценарии, звук - выбирается любой который устраивает из выпадающего списка, который появляется при нажатии на кнопку "без звука" напротив "звук", какая то тавтология получилась.
А индикатор выбирается выбором приоритета в пункте "тревожность".
Можно переименовать любое событие любого типа ШС.Macen писал(а):А как можно переименовать событие на метке ВЗЛОМ КОРПУСА на нужное мне в 3 или 4, 11 типе ШС ? возможно ли такое ?
pet-and писал(а):Можно переименовать любое событие любого типа ШС.
А как - просто прочитав инструкцию. Вкратце: ППрог, сценарии переименования событий; там все достаточно понятно.
Сейчас этот раздел просматривают: 3 гостя