Не могу разобраться до конца с программированием С2000М. с Uprog разобрался. (посмотрел вебинары, но не смог разобраться с некоторыми моментами)Моя система состоит из: С2000М вер 2.07(адрес 1), КДЛ вер 2.12(адрес 4), С2000-БКИ 2.25(адрес 2), С2000 СП1 вер 1.56(адрес 3), ДИП 34 , ИПР 513, С2000-ИК.
Логика и алгоритм работы: При сработке любого ДИПа(ИПР)- включается реле 1 (СП1), при сработке любого С2000ИК-включается реле 2(СП2). На БКИ выводится состояние разделов (взятие и снятие) и существует возможность снимать и ставить на охрану каждый из разделов поотдельности, а также (например) кнопкой 59 раздела(БКИ) сбрасывать тревогу ПРОНИКНОВЕНИЯ (С2000 ИК), кнопкой 60 (БКИ) – тревогу ПОЖАР.
Прошу ВАС, Специалистов, скинуть мне на E-mail