Непрочитанное сообщение #21 BODOM » 09.06.2016, 23:19

Кому интересно, в итоге разбил на 3 пульта(на первых двух по 6 КДЛ, 2 БКИ и по одной С2000-4, всё остальное на третьем пульте). Теперь всё летает.

Admin M
Администратор
Администратор
Аватара
Admin M
Администратор
Администратор
Возраст: 36
Репутация: 17
Сообщения: 307
Зарегистрирован: 04.06.2012
С нами: 4 года 6 месяцев
Профессия: в поисках себя
Откуда: респ. Беларусь, г. Минск

Непрочитанное сообщение #22 Admin » 10.06.2016, 00:10

Ну так не интересно :-)
Возможна ли все-таки нормальная работа пульта с максимальной конфигурацией?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 37
Репутация: 21
Сообщения: 1670
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #23 pet-and » 10.06.2016, 09:30

Я полагаю, что максимальная конфигурация пульта, это что-то из области фантастики, по крайней мере версии 2.хх.
Из личного: единая, полностью адресная, система на четыре пульта. На одном только ПС, порядка 1800 ШС, около 30 выходов, примерно 60 разделов. На остальных трёх, от 120 до 150 выходов и, примерно по 500-600 ШС, разделов по 30 на каждый, есть пересечения с другими пультами. Пожарка работает, как часы, а вот всё остальное иногда сбоит: выходы включаются в нужный момент (вроде бы все, отследить сложно), а вот при сбросе тревоги не все выходы получают команду выключения (кабы не остановленная вентиляция, не заметил бы).

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 7
Сообщения: 565
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 3 года 4 месяца
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #24 Vse » 10.06.2016, 15:13

pet-and писал(а):[post]24575[/post] Я полагаю, что максимальная конфигурация пульта, это что-то из области фантастики, по крайней мере версии 2.хх.
Из личного: единая, полностью адресная, система на четыре пульта. На одном только ПС, порядка 1800 ШС, около 30 выходов, примерно 60 разделов. На остальных трёх, от 120 до 150 выходов и, примерно по 500-600 ШС, разделов по 30 на каждый, есть пересечения с другими пультами. Пожарка работает, как часы, а вот всё остальное иногда сбоит: выходы включаются в нужный момент (вроде бы все, отследить сложно), а вот при сбросе тревоги не все выходы получают команду выключения (кабы не остановленная вентиляция, не заметил бы).

Взаимодествие между ПКУ С2000-М как организовано?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 37
Репутация: 21
Сообщения: 1670
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 4 года
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #25 pet-and » 11.06.2016, 09:50

Vse писал(а):Взаимодествие между ПКУ С2000-М как организовано?
Всё очень просто, пульт, который "пс", с СП1 отдает команды на включение/выключение, остальные принимают через технологический ШС.

BODOM
Автор темы
BODOM
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 21.01.2015
С нами: 1 год 10 месяцев
Профессия: Монтажник

Непрочитанное сообщение #26 BODOM » 11.06.2016, 18:22

pet-and, именно так.