Непрочитанное сообщение #1 Ivan » 16.06.2016, 11:08

Здравствуйте!
Помогите малоопытному.
Есть задача постановки шлейфов под охрану с помощью переключателя или кнопки. Оборудование С2000М, КДЛ, АР8, СП2, УО-4С. Подскажите как это сделать

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 16.06.2016, 11:11

Через сценарий управления шлейфом.
То есть берете отдельный шлейф, на него подключаете выключатель, и в зависимости от положения (условия) этого шлейфа-выключателя ставите задачу. Например замкнут►взять раздел №..., разомкнут►снять раздел № ...
Не ошибается только тот кто не работает.

Ivan
Автор темы
Ivan
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16.06.2016
С нами: 7 лет 9 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #3 Ivan » 16.06.2016, 11:20

Mixail 51 писал(а):Через сценарий управления шлейфом.
То есть берете отдельный шлейф, на него подключаете выключатель, и в зависимости от положения (условия) этого шлейфа-выключателя ставите задачу. Например замкнут►взять раздел №..., разомкнут►снять раздел № ...
Какой должен быть тип шлейфа?

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #4 Mixail 51 » 16.06.2016, 11:21

Я лично технологический делаю.
Не ошибается только тот кто не работает.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #5 google » 16.06.2016, 11:44

Ivan писал(а):[post]24711[/post] Какой должен быть тип шлейфа?

Да, делайте технологическим, не надо будет мучиться со всякими не взятиями, тревогами и перевзятиями

Ivan
Автор темы
Ivan
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16.06.2016
С нами: 7 лет 9 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #6 Ivan » 16.06.2016, 11:56

Mixail 51, так?
Вложения
11.png

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #7 Mixail 51 » 16.06.2016, 12:03

У Вас условия выбраны для "выхода" т.е контролируемой цепи.
Сделайте шлейф технологическим, а условие выберите из группы "Не охранные", нарушение тех. шс и норма. тех. шс.
P.S: я бы сразу пульт на версию 3.01 прошил, на версии 3.00 глюк с паролями.
Не ошибается только тот кто не работает.

Ivan
Автор темы
Ivan
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 16.06.2016
С нами: 7 лет 9 месяцев
Профессия: наладчик

Непрочитанное сообщение #8 Ivan » 16.06.2016, 12:19

Mixail 51, Спасибо, помогло, но я пробовал этот вариант и не работало (почему-то). Версию сменю обязательно.

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #9 Mixail 51 » 16.06.2016, 12:24

Ну бываю аномалии, без них не куда.
Я так понимаю что разобрались что и как, и все заработало.
Не ошибается только тот кто не работает.