Первое сообщение
Добрый день!
Оборудование: 3 компьютера с ядром опроса, один из них с CSO, операционка Win7x64, Орион Про 1.20.
Как сделана система: в здании 6 этажей, порядка 350 дверей под управлением C2000-2. На каждом этаже по 1 или 2 C2000-Ethernet, двери...
Последнее сообщение
Всё настроил через программу управления "Нарушение технологического шлейфа", система отработала отлично, пройдена проверка с пожарными МЧС и прокуратурой. Всем спасибо! Теперь на сигнал-10 буду подключать кнопку операторам, ну или кнопку...