Непрочитанное сообщение #1 kamazsamara » 11.10.2016, 07:24

Доброго дня всем.
Никак не могу найти приемлемое техническое решение данной задачи. Имеем пульт С2000М, к нему по 232 подключен прибор ритмовский, вместо принтера. Задача стоит подключить еще и принтер. Думаю попробовать поставить разветвитель с гальванической развязкой. Но не уверен, что принтер не ведет обмен с пультом в обе стороны.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 11.10.2016, 08:52

Строго говоря, принтеру откровенно нечего сообщить пульту. Можно попробовать собрать на коленке нечто подобное и проверить, заработает в таком варианте или нет.

radteh
Аватара
radteh
Репутация: 0
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 12.02.2013
С нами: 11 лет 1 месяц
Профессия: инженер пцн

Непрочитанное сообщение #3 radteh » 09.08.2017, 17:37

Я понимаю что это некропостинг, но тем не менее отвечу. Вдруг кому пригодится.
Пульт подключается к Контакт GSM-5-RT3 по двум проводам, TX и GND. DTR на С2000М подключается к +12V, таким образом клавиатура видит готовность принтера.
Можно подключить принтер по классической схеме из руководства, а от Контакта подключить только клеммы RX и GND. Клавиатура начнёт передавать события по готовности принтера.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 09.08.2017, 23:52

Как-то не хватает стройности мысли. От принтера пульт ждёт сигнала готовности приёма сообщений, +12 В, постоянный высокий уровень. В тоже время, надо и управлять системой от Ритма, т.е. импеданс приёма должен быть разноуровневым, как это реализовать, из вашего сообщения неясно.