Зависает С2000М

FORUM_NAME: C2000M
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


staffik M
Автор темы
staffik M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15.11.2016
С нами: 7 лет 4 месяца
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #1 staffik » 15.11.2016, 08:40

Здравствуйте, имееюся приборы С2000 КПБ (5 штук), с адресами от 1 до 5 и клавиатура С2000М. Проблема в следующем, при включении любого реле с С2000М на приборах с адресами 1 и 2, на клавиатуре вырубается подсветка и она наглухо зависает, помогает только сброс питания. При включение реле на остальных приборах все прекрасно. В чем может быть проблема?

DruG
Активный участник
Активный участник
DruG
Активный участник
Активный участник
Репутация: 140
Сообщения: 1723
Зарегистрирован: 03.03.2016
С нами: 8 лет
Профессия: безобразнорабочий

Непрочитанное сообщение #2 DruG » 15.11.2016, 08:52

а если этим двум КПБ адреса сменить? чтобы вычислить кто виноват - кпб или с2000м
и кстати, версии приборов какие?

staffik M
Автор темы
staffik M
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15.11.2016
С нами: 7 лет 4 месяца
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #3 staffik » 15.11.2016, 09:00

Пробовал и смену адресов, и сброс на заводские. Версии приборов 3.02. клавиатура тоже 3.02

Rustam74
Rustam74
Возраст: 51
Репутация: 3
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 07.10.2016
С нами: 7 лет 5 месяцев
Профессия: инженер
Откуда: Челябинск

Непрочитанное сообщение #4 Rustam74 » 15.11.2016, 09:13

Может в этих КПБ-шках где-то на релюшках короткое замыкание и они при включении просаживают электропитание, а оно общее для всех приборов, в том числе у пульта? Попробовать пульт запитать отдельно или смотреть напряжение питания во время зависания пульта.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #5 pet-and » 15.11.2016, 13:48

Голосую за косяк с питанием при включении. Ищите К.З. выхода, скорее всего на заземление.