Непрочитанное сообщение #1 Alex Ushakov » 18.11.2016, 12:02
Добрый день!
Проблема следующая. Стоит две КДЛ верс 2,13. К одной подключенны 25 датчиков дип и ипр, ко второй 12 (7 в одном здании (один раздел) и 5 в другом (второй раздел)). Все работает в норме. Затем ко второй КДЛ добавили еще 3 датчика ДИП в итоге после добавления этих трех датчиков в 1й раздел через ppog, пульт С2000м стал отображать сообщение, что один из датчиков отключен, хотя этот датчик находится в состоянии взят, тестируется и отображен в КДЛ, как нормально работающий. Я отключил этот датчик, и удалил его из раздела в pprog, после чего сообщение "отключен" перешло на другой датчик, находящийся в другом здании, но на той же 2й КДЛ. Так я стал отключать постепенно датчики, и удалять их из раздела в pprog и отключив 4 штуки сообщение "отключен" пропало. Теперь, когда я добавляю один датчик в раздел в pproge появляется сообщение, что он отключен. Тоесть больше чем 11 штук я подключить без ошибки не могу. Вообщем теперь на одну линию дплс КДЛ подключено одно здание с 10 датчиками, все работает. На вторую линию дплс этой же КДЛ подключен 1 датчик, тоже все нормально, но как добавляю в нее еще один и прописываю его в разделе через ппрог, то он сразу выдает с ошибку, что отключен, хотя берется на охрану и срабатывает. Я полностью отключал вторую линию дплс на которой 5 датчиков от КДЛ, и взял два датчика из ЗИПа и напрямую подключил к КДЛ, и ошибка не пропала, отключаю один датчик, ошибка пропадает, тоесть опять максимум 11 датчиков. В чем может быть проблема?