Непрочитанное сообщение #1 BigUser » 02.12.2016, 08:37

Здравствуйте!Не могу понять как можно сделать систему пожаротушение на С2000М.
Есть С2000М, 2 Сигнал 20М и 1 С2000 КПБ. На Сигнал 20 заводится датчики пламени, тепловые, ручники, УДП, концевики дверей. КПБ управляет пуском и свето-звуковой индикацией. Что я делаю не так????Посмотрите пример пожалуйста.

Добавлено спустя 53 минуты 5 секунд:
При переходе одного из разделов в режим пожар реле 1 С2000 КПБ должна отработать по заданной программе управления, но это почему то не происходит.
Вложения
Пример.zip
(1.34 КБ) 307 скачиваний

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #2 pet-and » 02.12.2016, 09:37

Для того, чтобы тушение не отработало при открытых дверях, необходимо в один раздел запаковать пожарные извещатели и смк дверей. Это первое.
Второе. Программа "АСПТ-А" отработает только по двум пожарам в разделе. Тип ШС "пожарный ручной" выдает событие "Пожар2", а вот "ручной ПУСК" нет.
Третье. Событие "Задержка пуска" будет только если назначить тип выхода "пожаротушение".
Четвертое. Нет уровня доступа, соответственно нет и пользователя, для управления разделами.
Пятое. Нет привязки управления разделами.
И шестое. Что за манера не подписывать назначение выходов?
Я бы сделал, как-нибудь так.
Вложения
pozhar.txt.rar
(1.19 КБ) 417 скачиваний

BigUser
Автор темы
BigUser
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02.12.2016
С нами: 7 лет 3 месяца
Профессия: инженер АСУ

Непрочитанное сообщение #3 BigUser » 02.12.2016, 10:48

Спасибо!
Хотел бы уточнить.Мне нужно чтоб от УДП срабатывало без задержки. Мне для этого сценарий нужно писать?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #4 pet-and » 02.12.2016, 10:58

Значицца так.
Необходимо создать отдельный раздел для УДП.
Надо писать сценарий в два шага.
Первый шаг: разрешающее условие "пожар2" от раздела "КА", запрещающее - нарушение ТШС дверей, программа управления " включить на время" с задержкой.
Второй шаг: разрешающее условие "пожар2" от УДП, программа управления таже, но без задержки.

BigUser
Автор темы
BigUser
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02.12.2016
С нами: 7 лет 3 месяца
Профессия: инженер АСУ

Непрочитанное сообщение #5 BigUser » 02.12.2016, 14:01

Не подскажете как сделать? Мне нужно чтобы выход КБП мигал при задержке пуска, а при пуске горел постоянно. Что я сделал, создал сценарий, добавил 2 шага:
1 шаг выбрал только условие пуск ауп
2 шаг выбрал условие задержка пуска аупа.
Должно ли так работать или обязельно нужно выбирать разделы?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #6 pet-and » 03.12.2016, 10:19

Оставьте в покое задержку пуска.
Первый шаг: программа управления 5, маска мигания 5, время управления столько то секунд ; разрешающее условие "пожар2" раздела такого то.
Второй шаг: программа управления 1, задержка равна времени управлегия из первого шага; разрешающее условие тот же "пожар2", того же раздела.

BigUser
Автор темы
BigUser
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02.12.2016
С нами: 7 лет 3 месяца
Профессия: инженер АСУ

Непрочитанное сообщение #7 BigUser » 05.12.2016, 09:39

Попробовал как вы посоветовали.Мигает даже когда включается Пуск.

Добавлено спустя 1 час 30 минут:
Можно сделать так, чтобы два датчика в режиме внимание в разных шлейфах, выдавали общий сигнал пожар 2?

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #8 pet-and » 05.12.2016, 13:58

Немного напутал, программа управления 5 не подойдет, т.к. у нее отсутствует понятие времени работы, будет молотить пока условие включения не перестанет действовать. Нужна программа за номером 7.
Два "внимания" даже в "пожар" не перевести.
Вложения
пример.rar
(1.29 КБ) 244 скачивания

BigUser
Автор темы
BigUser
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02.12.2016
С нами: 7 лет 3 месяца
Профессия: инженер АСУ

Непрочитанное сообщение #9 BigUser » 05.12.2016, 14:55

А как можно реализовать программу.Просто по схеме на один шлейф посадили один датчик. Мне нужно по сработке двух датчиков формировать сигнал Пожар 2.

pet-and M
Активный участник
Активный участник
pet-and M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 45
Репутация: 139
Сообщения: 3300
Зарегистрирован: 11.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: инженер
Откуда: Санкт-Петербург

Непрочитанное сообщение #10 pet-and » 05.12.2016, 15:02

Надо добиться, чтобы при сработке извещателя Сигнал выдавал "пожар", а не "внимание". Самый простой способ - изменить тип ШС на 2-комбинированный.

BigUser
Автор темы
BigUser
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02.12.2016
С нами: 7 лет 3 месяца
Профессия: инженер АСУ

Непрочитанное сообщение #11 BigUser » 05.12.2016, 15:21

Попробовал пример после пуска вовсе перестает гореть и моргать. Я так понял если один шаг сценария выполнятеся, остальные шаги вообще не проверяются

Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
pet-and писал(а):обиться, чтобы при сработке извещателя Сигнал выдавал "пожар", а не "внимание". Самый простой способ - изменить тип ШС на 2-комбинированный.
Тип шлейфа комбинированный уже стоял. Просто время перехода в режим тревога/пожар равна 255, т.е. не перейдет в пожар никогда.Если поставить 0, то в пожар переходит уже по одному датчику.