Как правильно запроектировать кольцо

FORUM_NAME: C2000M
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


Psihero
Автор темы
Psihero
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25.01.2017
С нами: 7 лет 2 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #1 Psihero » 25.01.2017, 16:05

Может кто сталкивался, нужно запроектировать СПС в 2-х корпусах, при этом в 1 корпусе уже стоит с2000М и в ТЗ прописано, чтобы сигналы выдавались на с2000М установленные в 1 корпусе. В 2-м корпусе кдл, в 3-м корпусе сигнал-20. Вопрос: могу ли я объединить в кольцо все корпуса?
Вложения
001.pdf
(64.52 КБ) 209 скачиваний

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #2 Mixail 51 » 25.01.2017, 16:32

Это кто такой умный у Вас ТЗ составлял?!
1. В системе может быть только один пульт!
2. RS485 не подразумевает под собой топологию "кольцо", для Вашего случая (кроме п.1) идеально подходит схема изображенная на рис. 3 вот здесь: http://bolid.ru/projects/iso-orion/communication-channels/rs-485/
Не ошибается только тот кто не работает.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #3 google » 25.01.2017, 17:12

Psihero, это возможно сделать, только объединение всех корпусов в кольцо это явно лишнее. Пульт С2000М конечно поддерживает как бы кольцевую топологию 485 интерфейса, но для его реализации потребуется релейный блок, и это не совсем кольцевая топология получится, псевдокольцо. Просто через определенные промежутки времени релейный блок будет подключать приборы к С2000М то с одной стороны, то с другой.

Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Один из вариантов вашей 485 сети
Вложения
001.pdf
(66.25 КБ) 219 скачиваний

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #4 Mixail 51 » 25.01.2017, 17:26

google писал(а):...псевдокольцо. Просто через определенные промежутки времени релейный блок будет подключать приборы к С2000М то с одной стороны, то с другой.
Псевдокольцо, тоже хотел сначала предложить, но по ТЗ есть второй пульт.
Тут нормальный вариант оставлять один пульт, а топологию RS485 тогда можно организовывать как по псевдокольцу, так древовидный и звездой с использованием например тех же С2000-ПИ.
Не ошибается только тот кто не работает.

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #5 google » 25.01.2017, 17:43

Mixail 51 писал(а):но по ТЗ есть второй пульт
Mixail 51, читайте внимательно ТЗ, в нем один пульт, просто написано коряво :-)

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #6 Mixail 51 » 25.01.2017, 17:46

Соглашусь, спасибо за уточнение. :-):
Не ошибается только тот кто не работает.

Psihero
Автор темы
Psihero
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 25.01.2017
С нами: 7 лет 2 месяца
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #7 Psihero » 26.01.2017, 16:01

Всем большое спасибо за помощь!


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «C2000M»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 10 гостей

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности