Zerix, рассмотрим вариант когда вся пожарка в одном разделе, вышел из строя тот же ИПР или ремонт в помещении и нужно снять с охраны ДИП, получается Вам нужно будет снять весь раздел, Правильно создавать разделы деля их по помещениям, т.е 1 помещение=1 раздел, а в идеале если система не большая то лично я разбивают один извещатель=один раздел, так проще искать в каком помещении сработал ну и конкретный датчик искать.
А у Вас общей кучей в по разделам, допустим сработал один из разделов, пока дежурный разберется на пульте какой номер датчика сработал, потом где он установлен, может пройти такой временной промежуток, которого хватит для хорошего возгорания. Хотелось бы сразу поправить по определениям, шлейф на КДЛ, это одно адресное устройство, т.е датчик.
Фраза:
Есть такая проблема Если ШС который не стоит на охране производим сработку ИПР, сигнала о пожаре нет. Мне нужно что-бы был
Меня честно говоря убила и обескуражила, снятый с охраны шлейф не контролируется приборами, это тоже самое что сказать: "у меня нет машины, но мне нужно на ней ездить".
Сделайте пожарку без права снятия, ну или допустим для дежурного пароль без права снятия, для техника естественно со всеми правами.
Итого:
1. нормально разбиваете по разделам для большей информативности
а. можно создать группы, разделив систему по подобию как сейчас созданы разделы, т.е по крыльям здания.
2. затем разделы при срабатывании которых требуется работа реле, подвязываете к этому реле, самому реле задаете необходимую программу управления. (включить, выключить, лампа, сирена и т.д.)
Не ошибается только тот кто не работает.