Добрый день. Проблема следующая: пытаюсь добавить пользователя с паролем, с уровнем доступа на взятие и снятие всех разделов. Но при вводе пароля пульт (версия 3.03) выдает что доступ запрещен.

Последлвательность действий: В ппроге создал уровень доступа и добавил в него все разделы/ группы разделов. В паролях создал пароль и присвоил ему уровень доступа, созданный раньше. Так де осуществил привязку управления разделов к пульту. Все записал но толку нет. Пытался сбрасывать пульт и перезаливать конфиг. Так же пробывал создать пароль и присвоить уровень доступа созданный ппроге с самого пульта. Подскажите в чем может быть проблема?

Добавлено спустя 1 час 29 минут:
После очередной перезаливки конфига стал принимать пароль, но при попытке снять или поставить на охрану выдает- " не выполнено"

google M
Активный участник
Активный участник
Аватара
google M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 39
Репутация: 93
Сообщения: 2099
Зарегистрирован: 11.06.2015
С нами: 8 лет 9 месяцев
Профессия: Инженер
Откуда: Sml - Msk
ICQ

Непрочитанное сообщение #2 google » 19.06.2018, 10:04

Конфиг выкладывай

iceshock
Автор темы
iceshock
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 16.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: настройщик

Непрочитанное сообщение #3 iceshock » 19.06.2018, 10:37

google писал(а):Конфиг выкладывай
Вот файлик
Вложения
8 этаж.rar
(2.74 КБ) 161 скачивание

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #4 Dmitr » 19.06.2018, 10:40

архив битый

iceshock
Автор темы
iceshock
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 16.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: настройщик

Непрочитанное сообщение #5 iceshock » 19.06.2018, 10:45

Dmitr писал(а):архив битый
переархивировал. Попробуйте еще раз
Вложения
8 этаж.rar
(2.74 КБ) 171 скачивание

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #6 Dmitr » 19.06.2018, 11:21

iceshock писал(а):переархивировал. Попробуйте еще раз
Все ок. Почему-то архив rar не открывался родным ПО... 7-zip нормально открыл.

по теме.
Конфигурация у Вас правильная. Единственное что не по рекомендации Болида - Вы для каждого шлейфа в окне инспектора указали тип шлейфа, а рекомендуется оставлять значение "по умолчанию". но вряд ли из-за этого разделы не берутся.

Вот цитата с сайта Болида (из часто задаваемых вопросов):

"...Пульт контроля и управления "С2000" выдает сообщение "НЕ ВЫПОЛНЕНО" в следующих случаях:
раздел не содержит ни одного ШС, либо ни одному ШС нельзя выдать команду из-за отсутствия связи"
в раздел включен не существующий шлейф сигнализации. Например, в базе данных пульта запрограммирован прибор "Сигнал-20П", но к пульту "С2000" он не подключен, подключен по другому адресу, либо подключен не "Сигнал-20П", а прибор с меньшим количеством шлейфов сигнализации"
база данных пульта "С2000" содержит ошибки.
Первый вариант можно отбросить сразу, так как в этом случае раздел не может быть поставлен на охрану, и его состояние не будет отображаться на блоке индикации "С2000-БИ". При вводе пароля, имеющего права управления этим разделом, в качестве состояния раздела пульт отобразит строку "???".
Второй вариант также маловероятен, так как раздел будет в состоянии "ОТКЛЮЧЕН". Именно это состояние отобразит пульт при вводе пароля, имеющего права управления разделом, это состояние отобразит "С2000-БИ". Кроме того, при такой ошибке конфигурирования пульта не будет возможности взять на охрану или снять с охраны шлейф сигнализации после тревоги.
Поэтому, вероятно, есть сбои в конфигурации пульта. В данном случае рекомендуем перезаписать конфигурацию в пульт с помощью программы Pprog.
Для пульта "С2000М" такое сообщение может выдаваться в случае, если в раздел не входит ни одной зоны, на которую можно подать команду (например, для всех зон выставлен тип "Технологический)"..."

Посему первым делом проверьте связь между пультом и прибором (КДЛ). Например можно запросить АЦП какого-нибудь шлейфа. Вторым делом пульт прошить до версии 3.04. Скачать последний PProg c сайта. Далее собирать систему на коленке из пульта и 1 прибора с 1 шлейфом.

iceshock
Автор темы
iceshock
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 16.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: настройщик

Непрочитанное сообщение #7 iceshock » 19.06.2018, 12:08

А это может быть связанно, с тем, что конфиг пульта заливался с ориона? То есть я произвел экспорт в пульт, сохранив конфигу в ппроге, затем уже через ппрог создал уровни доступа, прльзователей и привязки управления, затем перезалил конфигу в пульт.
С ориона все ставится и снимается на ура. Пульт работает в режиме "компьютер". Но в момент попыток снять/ поставить на охрану с пульта, я пробывал полностью закрывать орион, но результата это не дало. Возможно есть какой то приоритет у ориона, который не позволяет пульту снимать и ставить на охрану..

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #8 Dmitr » 19.06.2018, 13:20

iceshock писал(а):может быть связанно, с тем, что конфиг пульта заливался с ориона
Не должно. Но может.
iceshock писал(а):Возможно есть какой то приоритет у ориона, который не позволяет пульту снимать и ставить на охрану
Тоже не должно так быть. Тем более при отключенном Орионе, Вы пишите, тоже не работает...

Обновляйте прошивку пульта и собирайте тестовую систему на столе. При этом создать новую конфигурацию с нуля (именно с нуля, не редактируя старую) и добавить только КДЛ и пару шлейфов с него, и посмотреть как будет работать.
Также можно попробовать поменять следующие параметры (но теоретически они не должны влиять):
- значение параметра "Централизованное управление" в настройках пульта на противоположное,
- стиль управления для уровня доступа 1 в PProg на "Управлять сразу".

iceshock
Автор темы
iceshock
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 16.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: настройщик

Непрочитанное сообщение #9 iceshock » 19.06.2018, 14:16

Dmitr писал(а):Обновляйте прошивку пульта и собирайте тестовую систему на столе
Ок, буду пробовать. Позже отпишусь что из этого выйдет

Добавлено спустя 17 часов 4 минуты:
Dmitr писал(а):Обновляйте прошивку пульта и собирайте тестовую систему на столе.

Вообщем обновился до 3.04. Сконфигурировал систему из кдл и пары шлейфов, с уровнями привязками и тд. Ситуация все та же- досьуп запрещен при попытке взять илт снять раздел. Так же создал по новой полную конфигу при помощи ппрога, без использования ориона и залил в пульт. Ситуация такая же. Возможно я что то упускаю.. Последовательность действий следующая:
После заливки конфиги, иду к пульту, Ввожу пароль, созданый к ппроге (7777) затем выбираю "взятие" или " снятие", затем группу разделов или раздел, ентер. -выдает "Доступ запрещен". Потом захожу в "пароли", ввожу номер пароля, ввожу сам пароль с подтверждением, затем выбираю- упр. разделами и уровень доступа, созданный в ппроге. - с таким раскладом выдает тоже самое - доступ запрещен. Так же пробовал выбирать вместо упр. разделами, упр. шлейфами- взятие снятие.- выдает так же- доступ запрещен. И еще вместо взятие/ снятие можно выбрать " все функции". Вот только в этом случае я могу брать и ставить сами ШС по отдельности или же все шс, без возможности выбора группы разделов или раздела отдельно. Такая вот ерунда.

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #10 Dmitr » 20.06.2018, 09:09

Залил в пульт 3.02 Вашу конфигурацию (у меня как раз есть КДЛ под рукой). Под пользователем с паролем 1111 все ставится/снимается...
Значит у Вас заковыка в пульте. Либо он неисправен, либо какие-то настройки не катят. Давайте сверим.
Зайдите в настройки пульта (через главный пароль который на программирование),
Выберите п.3 Установки С2000М.
Выберите "доступ к функциям":
- мах. пароль=4
- пароли событий: -
- пароли тест: -
- изм. паролей: -

Выберите п.5 RS-232
- центр. управл.: -

"НЕ Выполнено" появилось когда попытался поставить раздел с отсутствующими извещателями.

iceshock
Автор темы
iceshock
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 16.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: настройщик

Непрочитанное сообщение #11 iceshock » 20.06.2018, 10:08

Dmitr писал(а):Выберите "доступ к функциям":
- мах. пароль=4
- пароли событий: -
- пароли тест: -
- изм. паролей: -

Выберите п.5 RS-232
- центр. управл.: -
Пароли тест стоял + , но после изменения, ничего не поменялось :wo_ol:
У меня есть в наличии еще один пульт. Поеду за ним, залью конфиг и отпишу, будет ли он работать

Добавлено спустя 3 часа 27 минут:
Dmitr писал(а):мах. пароль=4
- пароли событий: -
- пароли тест: -
- изм. паролей: -
Вообщем новый пульт выдает тоже самое- доступ запрещен. Зато если в ппроге вместо кода забить номер ключа "touch memory", не меняя больше ни чего. То со считки бкишки он определяется в пульте как хозорган, после чего я с бки могу снять и поставить разделы.. Странно вообщем все это.

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #12 Dmitr » 20.06.2018, 13:56

Какая версия PProg?

iceshock
Автор темы
iceshock
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 16.11.2012
С нами: 11 лет 4 месяца
Профессия: настройщик

Непрочитанное сообщение #13 iceshock » 20.06.2018, 13:59

Dmitr писал(а):Какая версия PProg?
Самая последняя

Dmitr
Активный участник
Активный участник
Dmitr
Активный участник
Активный участник
Репутация: 46
Сообщения: 684
Зарегистрирован: 14.06.2012
С нами: 11 лет 9 месяцев
Профессия: Beta-пользователь

Непрочитанное сообщение #14 Dmitr » 21.06.2018, 04:41

iceshock писал(а):Самая последняя
И у меня она же.

Могу еще предложить Вам сбросить пульт на заводские установки. И выложить подробно перечень нажатий кнопок на пульте и описание появляющихся сообщений на каждом этапе, а лучше видео - может есть какая-то разница между нашими действиями. Еще можно попробовать создать раздел не на КДЛ, а на С2000-2 - ну так, ради эксперимента.
А так логического объяснения, даже мыслей, почему при равных условиях в одном случае работает, а в другом не работает, у меня больше нет.

sergey1111
sergey1111
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10.12.2018
С нами: 5 лет 3 месяца
Профессия: инженер

взятие снятие

Непрочитанное сообщение #15 sergey1111 » 10.12.2018, 17:59

Вообщем такая-же ситуация. Пульт говорит "доступ запрещен". После танцев с бубнами оказалось что пульт был переведен какими то шаловливыми ручками в "Режим ПИ" после перевода обратно в "Принтер" все заработало как часики.

max_dm
max_dm
Репутация: 0
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06.11.2013
С нами: 10 лет 4 месяца
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #16 max_dm » 16.12.2019, 08:16

Добрый день. Чтоб не плодить темы, напишу в эту. Проблема та же. Создан уровень доступа, прописаны шлейфы, права взятие\снятие разрешено. Но при считывании ключа ТМ выдает ошибку "Доступ запрещен". Подскажите, где и что сделано не правильно?

Архив.ZIP
(2.92 КБ) 97 скачиваний

Klimas79
Klimas79
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29.04.2021
С нами: 2 года 10 месяцев
Профессия: монтажник

Непрочитанное сообщение #17 Klimas79 » 29.04.2021, 13:58

Добавьте раздел в клавиатуру в pprog