с2000м и пи-гр

FORUM_NAME: C2000M
Описание: Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М
Справочная информация, руководства, прошивки для С2000М
Модератор: Модераторы

Уважаемые пользователи! В связи с отсутствием возможности оплачивать хостинг сайта и отсутствием материальной помощи от пользователей, Форум вынужден будет прекратить работу с Марта месяца 2024 года!.


parhom
Автор темы
parhom
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 20.10.2012
С нами: 11 лет 5 месяцев
Профессия: электромонтер ОПС

Непрочитанное сообщение #1 parhom » 20.11.2012, 16:47

Доброго времени суток!Подскажите, пожалуйста, как подключить с2000м через пи-гр к АРМ орион?с2000м 2.05 пи-гр исп 03

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #2 AlexRuden » 20.11.2012, 18:38

Подключить то можно, но вам этого делать нельзя - не будет работать система. ПИ-ГР вам вообще не нужен ;)
Курите man'ы , господа.

parhom
Автор темы
parhom
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 20.10.2012
С нами: 11 лет 5 месяцев
Профессия: электромонтер ОПС

Непрочитанное сообщение #3 parhom » 20.11.2012, 18:47

А не подскажите тогда, как подключить все вместе, что бы работало?:)

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #4 AlexRuden » 20.11.2012, 19:00

ПК АРМ "Орион" ---->(СОМ1) кабель подключения АЦДР.685611.056-03 ---->(RS232) C2000M (RS485) ----> приборы ...
Курите man'ы , господа.

parhom
Автор темы
parhom
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 20.10.2012
С нами: 11 лет 5 месяцев
Профессия: электромонтер ОПС

Непрочитанное сообщение #5 parhom » 20.11.2012, 19:31

Т.Е. напрямую подключить компьютер к с2000м по 232 протоколу?и что это за кабель такой(обычный комовский разъем?)?

vidikon58 M
Аватара
vidikon58 M
Репутация: 1
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 24.11.2011
С нами: 12 лет 4 месяца
Профессия: Инженер-наладчик

Непрочитанное сообщение #6 vidikon58 » 20.11.2012, 21:26

parhom писал(а):Т.Е. напрямую подключить компьютер к с2000м по 232 протоколу?и что это за кабель такой(обычный комовский разъем?)?
И вместо ПИ-ГР,подключить ПИ по RS-485. Это не будет лишним.
Не бывает безвыходных ситуаций. Бывают ситуации, выход из которых тебя не устраивает.

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #7 AlexRuden » 20.11.2012, 22:11

parhom писал(а):Т.Е. напрямую подключить компьютер к с2000м по 232 протоколу?и что это за кабель такой(обычный комовский разъем?)?
Напрямую. Кабель этот идет в комплекте с С2000М или ПИ-ГР.
Курите man'ы , господа.

parhom
Автор темы
parhom
Автор темы
Репутация: 0
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 20.10.2012
С нами: 11 лет 5 месяцев
Профессия: электромонтер ОПС

Непрочитанное сообщение #8 parhom » 21.11.2012, 02:11

а режим работы какой тогда выставить у с2000м?и в ореоне поставить подключение к ПКУ с 2000м(по умолчанию стоит ПИ)?

AlexRuden
AlexRuden
Возраст: 46
Репутация: 0
Сообщения: 1091
Зарегистрирован: 13.01.2012
С нами: 12 лет 2 месяца
Профессия: Наёмник.
Откуда: Россия.

Непрочитанное сообщение #9 AlexRuden » 22.11.2012, 19:51

parhom писал(а):а режим работы какой тогда выставить у с2000м?и в ореоне поставить подключение к ПКУ с 2000м(по умолчанию стоит ПИ)?
Какой протокол работы в АБД выбран, такой режим и ставить.

Для протокола "ОрионПро" режим "компьютер". Для обычного - "ПИ\Резерв"
Курите man'ы , господа.

KIRIKON
KIRIKON
Репутация: 0
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 02.10.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: Инженер ТО

Непрочитанное сообщение #10 KIRIKON » 25.12.2014, 20:31

Скажите пожалуйста, как правильно завести С2000М через С2000-ПИ и с2000-USB на ОрионПро?

Vse
Активный участник
Активный участник
Vse
Активный участник
Активный участник
Репутация: 38
Сообщения: 925
Зарегистрирован: 10.07.2013
С нами: 10 лет 8 месяцев
Профессия: всё и сразу

Непрочитанное сообщение #11 Vse » 26.12.2014, 13:54

С2000М через С2000-ПИ на ОрионПро !

masol77
masol77
Репутация: 0
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26.06.2014
С нами: 9 лет 9 месяцев
Профессия: инженер

Непрочитанное сообщение #12 masol77 » 31.07.2015, 20:43

А будет ли работать так?
ПК подключен к С2000ПИ по 232 а далее этот же С2000ПИ к С2000М по 485

Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Аватара
Mixail 51 M
Активный участник
Активный участник
Возраст: 42
Репутация: 102
Сообщения: 2810
Зарегистрирован: 21.03.2015
С нами: 9 лет
Профессия: инженер по ПБ
Откуда: г. Мурманск

Непрочитанное сообщение #13 Mixail 51 » 31.07.2015, 22:05

masol77 писал(а):А будет ли работать так?
ПК подключен к С2000ПИ по 232 а далее этот же С2000ПИ к С2000М по 485
А в РЭ по С2000/С2000М то вообще заглядывали ? Если такие вопросы ....задаете, на крайняк каталог типовых решений хотя бы гляньте если читать лень.
Не ошибается только тот кто не работает.

crack
crack
Репутация: 0
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 30.09.2014
С нами: 9 лет 5 месяцев
Профессия: инжинер

Непрочитанное сообщение #14 crack » 09.08.2015, 10:53

подскажите, обязательно ли ставить ПИ-ГР, когда можно используя АРМ ОРИОН, подключиться через COM порт к ПУ С2000М, а далее по 485 ко всем остальным приборам через С2000М? не будет ли после этого конфликт как два устройства мастера( АРМ ОРИОН и С2000М)?

lukih
lukih
Репутация: 1
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 15.07.2015
С нами: 8 лет 8 месяцев
Профессия: Наладчик

Непрочитанное сообщение #15 lukih » 10.08.2015, 03:56

crack писал(а):подскажите, обязательно ли ставить ПИ-ГР, когда можно используя АРМ ОРИОН, подключиться через COM порт к ПУ С2000М, а далее по 485 ко всем остальным приборам через С2000М? не будет ли после этого конфликт как два устройства мастера( АРМ ОРИОН и С2000М)?
Конфликта не будет. Смотря какой режим пульта Вы используете. При "ПИ\резерв", системой управляет компьютер. Пульт будет находится в режиме преобразователя интерфейсов, а в случае отключения компьютера автоматически переходить в рабочий режим и брать управление системой на себя. В случае режима "компьютер", всей системой будет управлять пульт, а на компьютер будет передавать отчеты о событиях и принимать от него команды.


  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «C2000M»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 1 гость

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности