bimbaew, ничем не грозит. У Вас в цепи ШС только оконечный резистор? Если есть ещё подключенные извещатели параллельно оконечному резистору, то общее сопротивление всей цепи будет меньше 4,7 кОм. Измерительный прибор (мильтиметр) выдаёт на щупы или до 3 Вольт или до 9 Вольт, а этого недостаточно для "актиктивации" схемы извещателей и Вы увидете только сопротивление в конце ШС=4,7 кОм + сопротивление проводов и переходных контактов в извещателях.
Посмотрите в РЭ на прибор диапазон сопротивлений, когда для прибора это "норма", например для ШС типа 1: 2,2…5,4 кОм (8,7…4,6 мА).
Источник:
https://bolid.ru/support/faq/?tagsID=0&q=эквивалентная+схема