Что-то много лишнего..hoh писал(а):Буду разбираться со сценариями доступа. А что по схеме интерфейса ? Похоже надо вместо C2000-USB использовать USB-RS232 , чтоб было
ПК - `USB-RS232`- `C2000M (в режиме ПИ/Резерв)` - `С2000-ПИ` - `C2000-2`
hoh писал(а):С2000-ПИ применяю, потому что приборы будут находиться на удалении от пульта и АРМ Орион. А что касается USB-RS232, так сom-портов нет. А режим ПИ/резерв , как и сам пульт собственно нужен лишь для открытия дверей при пожаре, если выключился комп. В штатном режиме работы пульт не задействуется, поэтому и пи/резерв. Или тут есть свои заморочки ???
Руководство на "С2000М":
1.2.4 Длина линии связи RS-485 - не более 3000 м.
Вам типо 3000м мало?В руководстве "С2000М" вер. 2.03 АЦДР.426469.027 РЭ Изм.2 АЦДР.0075-06 от 24.03.06 на рис. 3 2000 м - расстояние от "С2000М" до первого повторителя, а 1500 м - расстояние между повторителями.
Есть. В первом случае всё будет хорошо. Во втором (с преобразователем) медленно и глючно.hoh писал(а):2) По поводу USB-RS232. Скажите пожалуйста, а есть ли принципиальная разница подключать к com-порту или через преобразователь к USB ???
hoh писал(а):Таким образом в автономном режиме СКУД встанет, а необходимо чтобы был проход и в случает отказа ПК.
Отказ питания представляется мне событием, к которому гораздо легче подготовиться, чем к отказу Ориона. Вообще сама идея сделать онлайновый скуд на Орионе неприятна.Alex88 писал(а):Почему это он встанет? Можно предусмотреть только одну причину - 220В кончится. Но это решаемая проблема - поставьте или ноутбук или ИБП с нужным временем работы.
А что касается внутренних конфликтов - зачем их привязывать к пожару, они ведь не взаимосвязаны..
И по поводу "прохода в случае отказа ПК" - может быть у Вас все точки доступа запитаны в одном-двух местах и в этом же месте есть какой-нибудь С2000-КПБ или свободное реле Сигнал-20 ?
Для интерфейсной линии будет использоваться кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 2x2x0.97.Вопрос:
Раз уж мероприятие (Разблокировка дверей) предусматривается на случай пожара, ОТКРОЮТСЯ ЛИ ДВЕРИ в случае если от пожара пострадает интерфейс RS-485 (КЗ или обрыв на выбор) по которому контроллер должен получить команду "открыться"?
Так и есть )))А питание, действительно, хорошо делать централизованное. и тянуть его трёхжилкой - 0, неотключаемые 12 вольт контроллеру, и 12/24 вольт на замки, пропущенные через реле
Мало того, еще будет и тревожная кнопка у дежурного (подключена к шлейфу С2000-2 с запрограммированным сценарием открытия дверей).Да кстати и еще один вопрос:
Почему Автор хочет автоматическое открытие дверей, когда по ст.84/5 ФЗ-123 требуется только дистанционное?
hoh писал(а):Для интерфейсной линии будет использоваться кабель КСРЭВнг(А)-FRLS 2x2x0.97.
hoh писал(а):Таким образом в автономном режиме СКУД встанет, а необходимо чтобы был проход и в случает отказа ПК.
Не, ну вот это мне както непонятно( Ладно, сдох ПК, но пульт работает и управляет СКД. Пусть сдох пульт, и контроллеры перешли в автономку. Для этого у нас у каждого охранника (или спецперсонал) имеется разблокирующая карта. Замки магнитные - если пропадает питание 12в с контроллера, то соответственно реле размыкает питание замка. Ну если уж предусматривать и зависание контроллера, тогда ставьте кнопку с фиксацией (ИР-1) для отключения питания замка (в секретном месте типо).
Извещатель «АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД» выпускается также вhoh писал(а):Вариант с установкой кнопки аварийного выхода (иопр 513/101-1), на разрыв питания замка, предпочтителен тем, что не зависит ни от интерфейса, ни от АРМа, ни от пульта и контроллеров. Но он хорош в дополнение к уже имеющимся средствам разблокировки, ибо он "ручной", а не "автоматический"
Это же здорово, что все РИПы вместе. Сколько там их у вас?hoh писал(а):Согласен ! Но в моем конкретном случае решение об открытии дверей должно приняться либо автоматически (по сигналу от ОПС), либо вручную ответственным дежурным ! Так что в каждом кабинете эту кнопку не поставишь. А электропитание устроено так: есть щитовая, где висят РИПы 12 RS, от которых питание идет к контроллерам/замкам. Получается к каждому РИПу ставить кнопку ? И дежурный их все по очереди нажимает ? Неудобственно
Сейчас этот раздел просматривают: 6 гостей